Тема: Протокол проверки изоляции
приветствую , подскажите нужно ли при проверке изоляции на каждый кабель писать отдельный протокол ? или можно указать все в одном ? кабеля управления.Если можно укажите на авторитетный документ .
Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики (РЗА). Обмену опытом и общению релейщиков. |
Вы не вошли. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Если вы интересуетесь релейной защитой и реле, то подписывайтесь на мой канал
Советы бывалого релейщика → Спрашивайте - отвечаем → Протокол проверки изоляции
Страницы 1
Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться
приветствую , подскажите нужно ли при проверке изоляции на каждый кабель писать отдельный протокол ? или можно указать все в одном ? кабеля управления.Если можно укажите на авторитетный документ .
На титульном протокола указываете наименование ЭУ/объект
В таблице измерений прописываете, к примеру:
ЩО-1:
- ввод
- гр.1
- гр.2
- гр.3
ЩОА-1:
- ввод
- гр.1
- гр.2
- гр.3
и т.д.
Требуется отдельный протокол
Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб. |
приветствую , подскажите нужно ли при проверке изоляции на каждый кабель писать отдельный протокол ? или можно указать все в одном ? кабеля управления.Если можно укажите на авторитетный документ .
На каждый кабель протоколов не напишешься, если их 2-3сотни на обьекте-пишем общий протокол на кабели по присоединениям, но они подразделяются, на СН-0,4кВ свои протоколы, на вторичку РЗА свои протоколы.