Евгений пишет:Почему нельзя сразу в состав защит ТБ закладывать дистанционную защиту, которая всегда была бы в работе? это как то связано с режимами?
У нас при КЗ со включенным генератором ДЗ возле генератора смотрит в сеть ВН и кроет блок, а если поставить ДЗ на ВН, то она будет только резервировать сеть, а КЗ в блочном трансформаторе видеть не будет. Зачем она там такая?
Можно, конечно, сделать ей характеристику "круг с центром в начале координат", чтобы смотрела и за спину, только все равно это как-то нехорошо. Потому что при отключенном генераторе ей вообще полагается смотреть строго назад, в сторону ТСН, а не реагировать на КЗ в сети ВН отключением блока.
Получается, "дистанционная защита, которая всегда была бы в работе" в любом случае не вариант, защита, смотрящая в ТСН на стороне ВН должна вводиться только при отключенном генераторе. Думаю, действительно, ставить ДЗ для такой ерунды
Sidewinder пишет:Дорого и избыточно.
Тем более - в чем ДЗ имеет преимущество перед МТЗ? Это такая защита, чувствительность которой от сопротивления системы за спиной не зависит или зависит очень слабо.
А каково сопротивление системы ВН по сравнению с блочным трансформатором? Наверняка мизерное. Поэтому МТЗ, скорее всего, будет работать почти так же хорошо, она надежней и дешевле.