Тема: Терминалы автоматического управления выключателями

Добрый день, коллеги!
В настоящее время я озадачен вопросом построения концепции системы РЗиА нового генерирующего объекта.
Планирую применение микропроцессорных устройств РЗиА, связанных между собой по сети Ethernet (кольцо) с применением протокола IEC 61850.
Передо мной стоит вопрос применения устройств АУВ на всех выключателях на объекте (генераторный 13,8 кВ, блочный 220 кв и выключатель линии 220 кВ).
Воздействие от системы управления и соответствующих защит на соленоиды выключателя хотелось бы выполнить через данные терминалы АУВ по средством Ethernet с применением протокола IEC 61850 (GOOSE).
Однако, по причине того. что "азы" релейной защиты я познавал о представителей "старой школы" у меня есть некоторые опасения касательно надежности такой структуры.
Прошу высказать Ваше мнение касательно:
1. необходимости применения устройств АУВ
2. передачи ответственных отключающих сигналов только по оптическим каналам без классического дублирования контрольным кабелем

Заранее благодарен за Ваши комментарии

2

Re: Терминалы автоматического управления выключателями

Не забудьте про синхронизатор (раз вы говорите про выключателях на станции).
А раз есть синхронизатор, а вероятно что это еще стороннее устройство...
Заводите команды от синхронизатора в АУВ медью.

Ну а команды отключения (оперативное управление) можно и цифрой

3

Re: Терминалы автоматического управления выключателями

arsenal725 пишет:

Однако, по причине того. что "азы" релейной защиты я познавал о представителей "старой школы" у меня есть некоторые опасения

Вот у меня опасение в правильности названия темы. Автоматическое управление силовыми выключателями? Хм.. Уточните у своих представителей, что это такое? И что такое АУВ?

4

Re: Терминалы автоматического управления выключателями

arsenal725 пишет:

Воздействие от системы управления и соответствующих защит на соленоиды выключателя хотелось бы выполнить через данные терминалы АУВ по средством Ethernet с применением протокола IEC 61850 (GOOSE).

Вывели/накрылся терминал АУВ, потеряли воздействие защит на соленоиды? Выглядит ненадежно...

5

Re: Терминалы автоматического управления выключателями

Ну, невинность в смысле  ..."отказ любого МП терминала защиты или автоматики не должен приводить к необходимости вывода из работы основного оборудования ...", как это кочует из ТЗ в ТЗ, соблюсти всё равно не удастся. Терминал АУВ всегда один, неисправен - выводи выключатель.

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

6

Re: Терминалы автоматического управления выключателями

При неисправном МП терминале АУВ управляемость выключателя должна сохраниться. Как правило, реализуется это с помощью промежуточных реле включения и отключения (КСС и КСТ), которые устанавливаются в шкафах АУВ и действуют непосредственно на электромагниты управления. Цепи отключения от устройств защиты присоединения однозначно должны действовать через терминал АУВ и отдельно помимо терминала АУВ.

7

Re: Терминалы автоматического управления выключателями

nkulesh пишет:

Терминал АУВ всегда один, неисправен - выводи выключатель.

Хмм... А у нас почему-то по два терминала на каждый выключатель 330кВ. ))

Чему бы грабли не учили, а сердце верит в чудеса

8

Re: Терминалы автоматического управления выключателями

arsenal725 пишет:

(генераторный 13,8 кВ

на этот выключатель дублируйте по чем угодно, но медь от технологии и защит блока, синхронизации обязательно.... в противном  - последствия могут быть печальны. Да и эксплуатация столкнется с кучей проблем не заметных на первый взгляд при проектировании.