Тема: Время замкнутого состояния контактов
Возможно вопрос покажется элементарным, но все же....
В одном помещении установлено токовое реле с парой нормально открытых сухих контактов, к реле подключен кабель КВВГнг 5х1,5 длиной 550 метров. Далее в другом помещении кабель подключен к реле напряжения(промежуточное), опер ток подается со стороны реле напряжения.
Осциллографом(FLUKE-123) со стороны токового реле замерили время замкнутого состояния контактов токового реле =20 миллисекунд. Реле напряжения не сработало. Отключили кабель от реле напряжения и с помощью Ретом-51 подали импульс напряжения длительностью 18 миллисекунд реле напряжения сработало.
Собственно вопрос, может ли емкость кабеля как то повлиять на срабатывания реле напряжения при такой схеме.