1

Тема: ДЗ с полигональной характеристикой

Добрый день!
Наткнулся на расчет ДЗ с полигональной характеристикой. По оси R, уставку рекомендуется принять равной максимальному сопротивлению дуги: R=1050*m*D/Iкз.мин. 
m - коэффициент учитывающий увеличение длины дуги во время ветра и  находится в диапазоне от 2 до 10 метров (в зависимости от силы ветра). D - расстояние между фазами.. допустим 3,5 м для 110кВ и 5 для 220 кВ. Вопрос: для первой ступени какой коэффициент брать? При сильном ветре m=10 - уставка слишком большая... если возьму m=2, то могу не поймать КЗ  при сильном ветре. Соответственно непонятно чем именно нужно руководствоваться при расчете Rдуги?
Заранее спасибо!

2

Re: ДЗ с полигональной характеристикой

Так как первая ступень считается быстродействующей, то раздувание дуги можно не учитывать.

КНИТУ-КАИ. Учебно-исследовательская лаборатория "Релейная защита, автоматика и управление систем электроснабжения"

3

Re: ДЗ с полигональной характеристикой

Bamper пишет:

Так как первая ступень считается быстродействующей, то раздувание дуги можно не учитывать.

Ну в принципе с этим я согласен!! Логично!
А как быть тогда со II и III? там то за 0,5 сек дуга успеет раздуться?

4

Re: ДЗ с полигональной характеристикой

Есть методика расчёта ДЗ у Механотроники http://www.mtrele.ru/files/documents/sto_dz.pdf на стр. 47 написано как можно принимать.

КНИТУ-КАИ. Учебно-исследовательская лаборатория "Релейная защита, автоматика и управление систем электроснабжения"

5 (2015-05-05 19:06:07 отредактировано zraza)

Re: ДЗ с полигональной характеристикой

Там в формуле не из источника 5 взято Uдуги В/м, а из ру рз, но это так, мелочи... посути и формула ничем от классической 1050L/lмин не отличается, разве что чууутьчуть какбудто точнее, т к минимальный ток сразу с учетом дуги, но на усреднении Uлинии эта точность сходит на нет, так что... А для расчета дуги с учетом скорости ветра и выдержки времени защиты не приближенно, а формулой, можно воспользоваться источником 5 :-)

будь проклят тот день, когда я сел за баранку этого пылесоса
Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

6

Re: ДЗ с полигональной характеристикой

Bamper пишет:

Есть методика расчёта ДЗ у Механотроники http://www.mtrele.ru/files/documents/sto_dz.pdf на стр. 47 написано как можно принимать.

Спасибо +