Тема: Устройство контроля изоляции 6-10 кВ
Доброго всем времени суток!
Уважаемые коллеги, прошу вас помочь вот с таким вопросом. В наших сетях на некоторых подстанциях применяли и до сих пор применяют на трансформаторах напряжения типа НТМИ-6(10) кВ схему устройства контроля изоляции в сети 6-10 кВ. Идея данной схемы такова, чтобы исключить повреждение ТН-а при однофазных замыканиях - нейтральный вывод первичной обмотки от ТН-а разземляется, вторичная обмотка размокнутого треугольника соединяется накоротко (начало с концом), и через реле и микроамперметр заземляется (см. вложение схему). Данное решение было приведено в каком-то журнале. Так как люди, которые занимались этим либо ушли на пенсию, либо в другие организации, то вся информация утерялась.
Соответсвенно, вопросы:
- в каком именно источнике приводилась данная схема и пояснения ее работы, в том числе какой ток протекал при полном однофазном замыкании и при отсутсвии одной из фаз (перегорании предохранителя) ?
- помню, что реле РСТ переделывались на меньший, чем 50 мА ток срабатывания, на какую именно уставку настраивлось данное реле?
Заранее спасибо за ответы.