1

Тема: ДЗШ отработало)))

Доброго времени.
Меняли МКП на Элегаз и соответственно переводили цепи ДЗШ на выносные ТТ. Система шин простая 1 питающая линия и 2 потребителя, ТТ полярными смотрят в шины так и подключены. но при внешнем КЗ ДЗШ отработало. Может на питающей линии надо было взять обратную полярность ТТ? Заранее благодарен.

2 (2015-05-14 19:06:59 отредактировано doro)

Re: ДЗШ отработало)))

Для начала закон Кирхгофа Вам в помощь!
Скорее всего, лопухнулись при выборе полярности новых ТТ. Мало разместить полярный конец токовых цепей на полярном ТТ. Еще ориентировку первичных цепей нужно учитывать.
Скорее всего, при переходе на новые ТТ тупо сохранили старую полярность. А здесь ее для ДЗШ нужно изменить. Расписывание всех нюансов выходит за пределы сообщения Форума.
Проверьте после события векторные диаграммы всех присоединений и небаланс пусковых/избирательных органов ДЗШ в режиме нагрузки. Выложите здесь, посмотрим. Решение, как мне кажется, должно быть элементарным.

denis81 пишет:

Может на питающей линии надо было взять обратную полярность ТТ?

Да, скорее всего, для ДЗШ нужно было сделать именно так. И не только для питающей линии, но и для любого присоединения с аналогичной реконструкцией.

3

Re: ДЗШ отработало)))

Проверку рабочим током не делали?
На какой элементной базы выполнено ДЗШ (микропроцессорная техника, РНТ)?

4

Re: ДЗШ отработало)))

Demon пишет:

Проверку рабочим током не делали?

Явно нет. Иначе вопрос бы не возникал.

Demon пишет:

На какой элементной базы выполнено ДЗШ

А это не имеет принципиального значения.

5

Re: ДЗШ отработало)))

Demon пишет:

Проверку рабочим током не делали?
На какой элементной базы выполнено ДЗШ (микропроцессорная техника, РНТ)?

РНТ-565, небаланс 4 мА, смущает ток в фазах реле  0,2 А, причем во вторичке питающей линии и на каждой отходящей примерно столько же, хотя должно быть в сумме выдача равна приёму (думаю идет реактив с мало загруженной длиннющей линии)

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

6 (2015-05-14 20:01:39 отредактировано doro)

Re: ДЗШ отработало)))

denis81 пишет:

небаланс 4 мА

совершенно ни о чем не говорит.  Какой сквозной ток нагрузки? Какие уставки в части витков реле?
В принципе, при нормально собранной схеме небаланса не должно быть вообще.

denis81 пишет:

смущает ток в фазах реле  0,2 А

А это без конкретной схемы анализировать довольно сложно. В каких фазах?

7 (2015-05-15 05:11:41 отредактировано GRadFar)

Re: ДЗШ отработало)))

Простите, а Ктт какой был и какой поставили?
Вопрос не праздный - проектировщики как-то заложили 1000/5 при 600/5 на всем ОРУ

8

Re: ДЗШ отработало)))

Ну все, проблема разрешилась. Вероятно на встроенных ТТ демонтируемых выключателей с полярностью что то было намучено, а потом подогнано. Решили проблему просто - перевели все плечи ДЗШ на выносные ТТ и собрали "как по книжке", и Кирхгоф сразу заработал.

9

Re: ДЗШ отработало)))

GRadFar пишет:

Простите, а Ктт какой был и какой поставили?
Вопрос не праздный - проектировщики как-то заложили 1000/5 при 600/5 на всем ОРУ

Ктт поставили 300/5 как было по еще советскому проекту посчитано, хотя на 1 секции были все 300/5 а на другой все 200/5, но витки на реле были на обоих секциях выставлены как для  300/5.

10

Re: ДЗШ отработало)))

denis81 пишет:

Вероятно на встроенных ТТ демонтируемых выключателей с полярностью что то было намучено, а потом подогнано.

Было так:
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/80000/5500/85893/thumb/p19le9oang1r7t1dui1cp518k2173n1.gif http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/80000/5500/85893/thumb/p19le9oang1r7t1dui1cp518k2173n1.gif
А стало так?
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/80000/5500/85893/thumb/p19le9osg67hq1slu16r7j31d412.gif http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/80000/5500/85893/thumb/p19le9osg67hq1slu16r7j31d412.gif
Так это - обычные решения.