21

Re: НЕВА и СХН

Мне кажется, что мы должны определиться СХН мы получаем или ДХН (динамические характеристики нагрузки). По моему разумению, для снятия СХН у Вас режим должен быть установившийся.

22

Re: НЕВА и СХН

В таком случае предлагаю определится в более общем плане - чем собственно СХН отличается от ДХН, а также в чем отличие методик по их снятию.

23

Re: НЕВА и СХН

https://yadi.sk/d/VZ0DFuSXh7G5n
https://yadi.sk/d/kb0zvrQxh7G5k

импортировал в комтрейд, получил два файла .dat .cfg Как их в эксель теперь?

24

Re: НЕВА и СХН

ДХН - как ведет себя нагрузка в электромеханическом переходном процессе.
СХН - какая будет нагрузка по окончании электромеханического переходного процесса в установившемся режиме.

25

Re: НЕВА и СХН

Asp, есть несколько вариантов.
1. Сами разбираетесь с форматом данных COMTRADE - http://veibars.narod.ru/comtrade/download/comtrade.zip - и импортируете с помощью Excel, как пример - http://dororz.ru/ut_1.files/Correction_COMTRADE.rar
2. Импорт с помощью макросов - http://pps2.com/smf/index.php?topic=27.0, https://github.com/wyfinger/Comtrade2Excel
3. Аналог п.1 для ленивых - Открываете Comtrade в просмотрщике, позволяющем экспортировать в текстовой файл (я пользуюсь WinRecMA, для этой цели), сохраняете текстовой файл и импортруете его в Excel.

Post's attachments

14.06.2013_08.49.13.637.xls 991.5 Кб, 6 скачиваний с 2015-06-06 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.
Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

26

Re: НЕВА и СХН

tca пишет:

Файл в текстовом виде легко импортируется в Exce

Да, но осциллограмма приложена в формате Binary. Здесь уже реализация, предложенная Conspirator на одной из предыдущих площадок форума, не идет в зачет. С этим форматом далеко не каждый просмотрщик справляется даже в плане открытия.
Так что прошу привести осциллограмму в родном фирменном формате (это ведь Энергосоюзовская НЕВА?) или конвертировать в текстовый формат (ASCII). Дальше разберемся.

27

Re: НЕВА и СХН

tca пишет:

я пользуюсь WinRecMA

Да, кстати, что это за программа, и можно ли ее приобрести в свободном формате?

28

Re: НЕВА и СХН

doro, http://www.recon.dn.ua/ru/po.html

29 (2015-06-09 19:54:42 отредактировано Asp)

Re: НЕВА и СХН

первоначальный формат
https://yadi.sk/d/KP__0TU3hAqfL

doro пишет:

это ведь Энергосоюзовская НЕВА?

да

30 (2015-06-09 21:03:10 отредактировано Asp)

Re: НЕВА и СХН

tca пишет:

3. Аналог п.1 для ленивых - Открываете Comtrade в просмотрщике, позволяющем экспортировать в текстовой файл (я пользуюсь WinRecMA, для этой цели), сохраняете текстовой файл и импортруете его в Excel.

WRMA не видит cfg и dat
При попытке сохранить отдельный собственноручно созданный кадр  (например кар тока фазы А) - программа вылетает.
После импортирования в эксель кадра невозможно понять где, что, к чему относится. А импортировать по 1 значению не получается из-за вылета программы.

31 (2015-06-10 12:36:59 отредактировано tca)

Re: НЕВА и СХН

Asp, 1. Файл->Работа с COMTRADE->Загрузить из COMTRADE... выбрать файл
2. Файл->Сохранить в текстовую таблицу...вбить имя текстового файла
3. В Excel импортировать данные из текстового файла.

32

Re: НЕВА и СХН

tca пишет:

Asp, 1. Файл->Работа с COMTRADE->Загрузить из COMTRADE... выбрать файл
2. Файл->Сохранить в текстовую таблицу...вбить имя текстового файла
3. В Excel импортировать данные из текстового файла.

Все ок.
Теперь другая проблема. Меня интересуют действующие значения, а не мгновенные. Сохранить кадр в действующих значениях пока не получается. Пишет "Ошибка конвертирования комтрейд".

33

Re: НЕВА и СХН

Asp, действующие значения можно посчитать в Excel.

34

Re: НЕВА и СХН

Вернулся к анализу данного вопроса. Собственно остановился на том, что действующее значение считается по амплитудному значению мгновенного, а у меня ряд мгновенных значения от -Im до +Im. Делать выборку вручную не подходит. А сохранение кадра действующих значений в НЕВЕ выдает ошибку.
Насчет ДХН и СХН буду разбираться.  В чем отличия первого от второго и можно ли определить второе по первому.

Добавлено: 2015-10-09 21:33:56

Кстати вопрос: Возьмем шины 6кВ. Допустим напряжение на шинах изменилось с 6.3 до 6.2 в течение минуты. Насколько точны будут определенные по представленным данным СХН? Ведь нагрузка мгновенно реагирует на малейшие изменения входных параметров.