flash74 пишет:Добрый день, коллеги.
В некоторых темах уже частично обсуждалась данная тема, но хотелось бы обобщить.
Разговор про заводские РУ-10кВ (нефтехимия, нефтедОбыча, газ), т.к. на ПС220кВ и выше
защита не используется и вообще не актуальна в силу нескольких причин: дублирования защит одного
присоединения, питания комплектов защит от разных секций ШУ, наличия постоянного опер. персонала.
Смотрел обсуждение зарубежных спецов (в LinkedIn) - как правило, у них тоже не используется данная защита.
Но тем не менее у тех же ABB есть штатная защита от исчезновения цепей опер. тока, в частности на выключателях VD-4.
В целом, смысл этой защиты понятен - отключился опер. ток - присоединение без защиты,
кажется, что надо отключать и выключатель, но с другой стороны вероятность КЗ в этот момент очень низкая,
соответственно можно подождать опер. персонал и далее уже они будут искать причину и принимать решение,
при необходимости, вызывать релейщиков. А останавливать непрерывное производство (с крупным убытком)
из-за этого кажется бессмысленно.
Хотелось бы услышать мнения коллег.
Уважаемый flash74,
Два первых параметра в Вашем списке - дублирование защит одного присоединения и питание комплектов защит от разных источников DC - так же применяются в штатах.
Что касается всего остального - то есть несколько различий:
1. На большинство ПС заводится два независимых фидера низкого напряжения с соседних ПС, для питания двух независимых ТСН. Вторичка которых заводится через, так называемый Automatic Transfer Switch, далее на выпрямитель/зарядное устройство.
Которое питает батарею аккумуляторов, рассчитанную на 24 - 48 и более (в зав-ти от станции) часов работы оборудования в условиях полного аварийного отсутствия Собственных Нужд.
При потере одного фидера, the Transfer Switch переводит СН на другой (аварийный) трансформатор.
По возвращении потерянного фидера в работу, происходит обратный процесс переключения Тр-ра Собст. Нужд на Normal Source.
2. При отсутствии на всех моих подстанциях от 13.8 до 500кВ постоянного оперативного персонала, Системный Диспетчер в столице Штата получает всю информацию со всех ПС, в т.ч., снижение напряжения DC - с помощью SCADA.
Диспетчер, затем, звонит дежурному релейщику или станционнику. Которые, проведя короткий консилиум, в свою очередь, принимают решение о том, можно ли подождать до утра (или до Понедельника), или ехать прямо сейчас..
И кому ехать.
В любом случае, защиты, управление и SCADA никогда не остаются без опертока.
Все вышесказанное относится к Подстанциям энергосистем (Utilities). Я не знаю, как дела организованы на ПС крупных потребителей..
Я предатель своей родины, я продался за жвачку, гамбургер и виски, простите меня, пожалуйста!!!