Тема: наиболее нагруженная группа трансформаторов

определение вторичной нагрузки на наиболее нагруженную группу трансформаторов тока (по данным проекта или результатам измерения). Вот собственно вопрос , растолкуйте , совсем непонятно как это производить.

2

Re: наиболее нагруженная группа трансформаторов

Ну ее можно посчитать - по паспортам реле и по примерной длине кабельных линий.
А измерить просто - берете испытательный стенд, подключаете его вместо тр-ра тока в схему, подаете ток (и соответственно напряжение) и вуаля - можно посчитать мощность ))))

3 (2015-05-26 20:39:57 отредактировано GRadFar)

Re: наиболее нагруженная группа трансформаторов

XZX64 пишет:

А измерить просто - берете испытательный стенд, ...

Или берете Ретометр-М2, и замеряете нагрузку ТТ "на ходу", не выводя линию (или что там у Вас).
Не реклама... ибо не исключено, что другие ВАФы тоже умеют считать нагрузку...

Добавлено: 2015-05-26 23:38:20

atisha982 пишет:

по данным проекта

В проекте есть все необходимые сведения - длина и сечение кабелей, чем нагружен ТТ - посчитать нагрузку несложно (ну и переходное клеммников тоже учесть надо, ессно)

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

4 (2015-05-27 06:39:03 отредактировано nkulesh)

Re: наиболее нагруженная группа трансформаторов

При наладке вторичных цепей ТТ  нагрузку пофазно измеряют методом амперметра - вольтметра подачей номинального тока. Делением получается модуль полного сопротивления. Мы обычно где-то в протоколах это приводили.  Под нагрузкой это измерение едва ли будет точным, часто ток во вторичной цепи очень далек от номинального.
Проектным данным, если они и есть, я бы не очень доверял, всем известно, что такое "проектная длина кабеля" ICQ/ab:) Хотя, если речь идёт только о сравнении нагруженности разных ТТ из одного комплекта ТТ одного присоединения (сравнение нагрузки всех ТТ, встроенных во вводы выключателя, или установленых  в одном выносном ТТ), то годится любой метод, одинаковый для всех, верно?