Тема: Требуется нормативная документация по РЗА ВЛ, к которым подключ. СЭС

Добрый день.
В наличии транзитная ВЛ 150кВ с отпайкой. Заказчик хочет подключить на отпайку СЭС мощностью порядка 40МВА. Интересует вопрос, на основе какой нормативной документации следует выполнять реконструкцию РЗА по данной ВЛ как со стороны подключения станции, так и с других питающих сторон ВЛ (в частности: 1) состав защит со стороны станции в сторону ВЛ; 2) требования к обеспечению защитами ВЛ с других питающих сторон.

2 (2015-05-27 14:18:36 отредактировано ALAR)

Re: Требуется нормативная документация по РЗА ВЛ, к которым подключ. СЭС

немного по теме было тут http://rzia.ru/topic2741-zashchity-i-av … a-ses.html

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

3

Re: Требуется нормативная документация по РЗА ВЛ, к которым подключ. СЭС

В случае КЗ на линии необходимо отключение повреждения с трех сторон.
Это приведет к необходимости обмена командами через УПАСК, для отключения отпайки.
Возможно отрицательно к этому будет относиться РДУ.