Тема: Потребление релейного шкафа
Здравствуйте! подскажите,пожалуйста, какого порядка в среднем потребление мощности у релейного шкафа?Спасибо!
|
Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики (РЗА). Обмену опытом и общению релейщиков. |
Вы не вошли. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Коллеги хочу проинформировать новых и напомнить старым участникам форума, что у нас также есть телеграм-канал, присоединяйтесь https://t.me/rzia_sbr
Внимание!!!
1. В связи с наплывом спама в чате включена модерация новых участников.
После подачи заявки на вступление необходимо написать личное сообщение (в телеграмме, ВК или в личных сообщениях на форуме) мне (администратору) с просьбой одобрить заявку с указанием имени (ника) и адреса электронной почты, на которую была регистрация.
2. Для восстановления доступа на форум можно также обращаться по средствам личных сообщений в телеграмме или ВК.
Советы бывалого релейщика → Студенческий Раздел → Потребление релейного шкафа
|
![]() |
Страницы 1
Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться
Здравствуйте! подскажите,пожалуйста, какого порядка в среднем потребление мощности у релейного шкафа?Спасибо!
Основные параметры шкафов ЭКРА:
Мощность, потребляемая каждым комплектом по цепям питания постоянного тока, не более, Вт 60 (100 – в режиме срабатывания)
Мощность, потребляемая каждым комплектом по цепям переменного тока, не превышает:
в цепях тока, на фазу 5 ВА
в цепях напряжения, на фазу 3 ВА
| Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб. |
Большое спасибо