Тема: Анализ осциллограммы

Добрый день!
Прошу помочь разобрать осциллограмму. Однофазное замыкание с большим током замыкания. Вначале все понятно.. форма тока синусоидальная.. но через определенное время форма тока сильно искажается! Изоляция восстановилась что-ли?

Добавлено: 2015-06-09 16:47:33

Зигмунд Фрейд пишет:

Добрый день!
Прошу помочь разобрать осциллограмму. Однофазное замыкание с большим током замыкания. Вначале все понятно.. форма тока синусоидальная.. но через определенное время форма тока сильно искажается! Изоляция восстановилась что-ли?

Осциллограмму прикрепил!

2

Re: Анализ осциллограммы

http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/80000/6500/86897/thumb/p19nc2h6t8hdvq4d13e6aun1hr31.png http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/80000/6500/86897/thumb/p19nc2h6t8hdvq4d13e6aun1hr31.png

3

Re: Анализ осциллограммы

Нет, это - не осциллограмма. Всего лишь скриншот. Давайте все же живую. Скорее всего - "морковка".

4

Re: Анализ осциллограммы

Сеть с изолированной нейтралью? Если да, то изоляция восстановилась после искажения тока ОЗЗ. Дальше пошел феррорезонанс.

5

Re: Анализ осциллограммы

matu пишет:

Сеть с изолированной нейтралью? Если да, то изоляция восстановилась после искажения тока ОЗЗ. Дальше пошел феррорезонанс.

Да сеть с изолированной нейтралью. Можете объяснить вкратце почему после восстановления изоляции пошел процесс феррорезананса?

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

6

Re: Анализ осциллограммы

Видимо есть феррорезонансные условия. Обычно это небольшой ток ОЗЗ (порядка 3-5 А). Чем больше кол-во параллельно работающих трансформаторов напряжения контроля изоляции больше, тем шире область существования феррорезонанса. Т.е. он может происходить при токах ОЗЗ 15 А и более.
После исчезновения ОЗЗ емкость сети начинает разряжаться через заземленные обмотки ТН и активную проводимость сети на землю. Дальнейшее развитие событий зависит от условий резонанса, в частности - от вторичной нагрузки ТН. Практикуют догрузку дополнительной вторичной обмотки, если ТН для коммерческого учета не предназначены.
Встречный вопрос - как вели себя защиты от ОЗЗ при искажении тока ОЗЗ? У вас направленные или нет?