1

Тема: Делительная автоматика на заводской ТЭЦ.

Прошу помощи, или дельного совета. Имеется Заводская ТЭЦ с двумя генераторами мощность по 6 Мвт каждый, подключенных к двухсекционному РУ 6 кВ. Генераторы могут работать как в параллель, так и по одиночке (через включенный СВ). Раздельный режим работы не предусматривается. Также имеется связь с системой на напряжении 6 кВ (по одному вводу от системы на секцию) от рядом расположенной ПС 110/6 кВ. Необходимо реализовать следующий алгоритм работы защит. При аварии на ПС, что бы не произошла остановка генератора от нагрузки подключенной на ПС, необходимо отключить выключатель линии связи на РУ ТЭЦ. На вводах линий связи устанавливаются МПУЗ "Сириус-2-В", на вводах от генераторов "Сириус-2-В" и "Сириус-3-ГС". Я так понимаю необходимо организовать что то наподобие ЧДА, а може еще что-то. Но при этом необходимо исключить работу данных защит при остановленных генераторах (профилактика), когда питание осуществляется только от системы.

2

Re: Делительная автоматика на заводской ТЭЦ.

частотная защита в помощь

Vit_nn пишет:

Раздельный режим работы не предусматривается.

вот тут совсем не понятно. Чей раздельный режим не предусмотрен?

3

Re: Делительная автоматика на заводской ТЭЦ.

ANTi_13 пишет:

вот тут совсем не понятно. Чей раздельный режим не предусмотрен?

Раздельный режим генераторов. Либо в параллель, либо всего один генератор работает.

Добавлено: 2015-07-09 15:59:53

ANTi_13 пишет:

частотная защита в помощь

А ЧДА не отработает ложно при остановленных генераторах и при снижении частоты в системе?

4

Re: Делительная автоматика на заводской ТЭЦ.

Vit_nn пишет:

Я так понимаю необходимо организовать что то наподобие ЧДА

Правильно понимаете.

Vit_nn пишет:

Но при этом необходимо исключить работу данных защит при остановленных генераторах (профилактика), когда питание осуществляется только от системы.

Блок-контакты положения генераторных выключателей в таких случаях используются в схемах делительной автоматики, что бы автоматика знала, что генераторы отдыхают.

Добавлено: 2015-07-09 15:02:24

Vit_nn пишет:

при остановленных генераторах (профилактика)

при профилактике используются ключи ввода-вывода автоматики

5 (2015-07-09 16:18:25 отредактировано Vit_nn)

Re: Делительная автоматика на заводской ТЭЦ.

Саня пишет:

Блок-контакты положения генераторных выключателей в таких случаях используются в схемах делительной автоматики, что бы автоматика знала, что генераторы отдыхают.

Может проще связать работу ЧДА с направлением мощности? Если мощность отдается в сеть и происходит снижение частоты, то в этом случае отключать выключатель линии связи. Тут еще один вопрос наклевывается. А как увязать ЧДА и АЧР на ТЭЦ. Что должно работать в первую очередь? Как я понимаю уставки ЧДА по частоте ниже чем уставки АЧР. Но в моем случае целесообразнее отключить вначале внешнюю нагрузку, с помощью ЧДА, а потом если частота снижается отключать своих (заводских) потребителей. Есть ли смысл в этом?

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

6

Re: Делительная автоматика на заводской ТЭЦ.

Сначала АЧР на ТЭЦ, потом ЧДА, а потом дополнительная/местная АЧР ТЭЦ, пускающаяся по факту работы ЧДА

7

Re: Делительная автоматика на заводской ТЭЦ.

Fiksius пишет:

Сначала АЧР на ТЭЦ, потом ЧДА, а потом дополнительная/местная АЧР ТЭЦ, пускающаяся по факту работы ЧДА

Сначала АЧР на ПС, наверное так. Я уже всю голову сломал.

8

Re: Делительная автоматика на заводской ТЭЦ.

Если бы иметь первичную схему объекта с предполагаемыми точками деления, было бы проще.

9 (2015-07-10 08:05:56 отредактировано Fiksius)

Re: Делительная автоматика на заводской ТЭЦ.

Vit_nn пишет:

Сначала АЧР на ПС, наверное так. Я уже всю голову сломал.

какая разница? если есть на ТЭЦ совсем не нужные потребители можно их в общую АЧР ЭС, если нет, то и без них. Но суть такая: сначала работает АЧР в сети, потом ЧДА, а потом местная АЧР. Но не обязательно, что уставки местной АЧР должны быть меньше уставок ЧДА, какой небаланс после деления будет надо считать отдельно, так что главное, чтобы местная АЧР работала только по факту срабатывания ЧДА

10 (2015-07-10 09:20:16 отредактировано Саня)

Re: Делительная автоматика на заводской ТЭЦ.

Vit_nn пишет:

Может проще связать работу ЧДА с направлением мощности?

Не. Плохой вариант. Генераторы могут работать, а мощность потребляться из сети. Например, при пусках или балансе, когда потребление завода больше чем могут дать генераторы.

Fiksius пишет:

Сначала АЧР на ТЭЦ, потом ЧДА, а потом дополнительная/местная АЧР ТЭЦ, пускающаяся по факту работы ЧДА

Не. Плохой вариант. Завод, имеющий свою генерацию, должен первым отбрасывать своих потребителей при снижении частоты в системе?
  Сначала отделиться от системы, а уж потом, если дефицит активной мощности имеется должны работать очереди АЧР на заводе, пока баланс не уравновесится. Так и работаем, пока систему лихорадит. После выздоровления системы - АПВУС или ручная синхронизация.

11

Re: Делительная автоматика на заводской ТЭЦ.

Саня пишет:

Не. Плохой вариант. Завод, имеющий свою генерацию, должен первым отбрасывать своих потребителей при снижении частоты в системе?  Сначала отделиться от системы, а уж потом, если дефицит активной мощности имеется должны работать очереди АЧР на заводе, пока баланс не уравновесится. Так и работаем, пока систему лихорадит. После выздоровления системы - АПВУС или ручная синхронизация.

ну так ниже я и написал: нет ненужных/левых потребителей - ну так не включайте свою нагрузку в объем АЧР, будет как вы написали, только ЧДА и местная АЧР

12

Re: Делительная автоматика на заводской ТЭЦ.

Всем спасибо за обсуждение, если будут еще какие коментарии то пишите. Решение принято следующее. ЧДА  на ТЭЦ будет действовать просто по факту снижения частоты, без учета направления мощности и положения генераторных выключателей. После работы ЧДА, в случае дефицита мощности будет работать местная АЧР, отключающая неответственных потребителей. Не стал связываться с условием направлением мощности и включенного положения  генераторных выключателей по той причине, что в случае питания только от системы, и при снижении частоты в ней, завод будет отключен сетевой АЧР, и работа ЧДА в данном случае ничего не усугубит, в конце концов при таком режиме работы пусть оперативники выводят ЧДА из работы (чего то же они должны делать). Как то так. Работа местной АЧР будет возможна только при отключенном положении вводного выключателя, хотя последнее решение еще следует обдумать.

13

Re: Делительная автоматика на заводской ТЭЦ.

Vit_nn пишет:

в случае питания только от системы, и при снижении частоты в ней, завод будет отключен сетевой АЧР, и работа ЧДА в данном случае ничего не усугубит

Уставочки ЧДА посмотрите, что бы не отвалить завод раньше, чем сработает очередь сетевой АЧР (на которой сидят фидера, питающие завод) на подстанции.

14

Re: Делительная автоматика на заводской ТЭЦ.

На турбоагрегатах есть собственные (технологические) защиты по частоте? Известны параметры их настройки?

Пусковые органы по напряжению не предусматриваются (см. ГОСТ Р по ПА п.5.3.6.9)?

При необходимости на ТЭС должна устанавливаться автоматика, предназначенная для предотвращения полного останова ТЭС при недопустимом снижении напряжения на её шинах

15

Re: Делительная автоматика на заводской ТЭЦ.

Также необходимо учесть, что при выделении на сбалансированую нагрузку завода будет работать АРС. Также зависит от маневренности машины, на сколько быстро машина может сбрасывать или набирать скорость. Возможно даже не потребуется АЧР после работы ЧДА. Также нужно учесть, что ЧДА должно работать после работы АЧР (мощность нагрузки дает РДУ).

КНИТУ-КАИ. Учебно-исследовательская лаборатория "Релейная защита, автоматика и управление систем электроснабжения"