1

Тема: Что за блинкер? фото

Здравствуйте.
Имеется РУ-6 кВ, ячейки с масляными выключателями вводные и отходящие (в сторону силовых трансов). На ячейках стоят указательные реле, где по одному, где по два. Гостехнадзор выдал предписание подписать назначение данных блинкеров. А я понятия не имею что это за блинкера, электроустановка досталась от прежнего хозяина без схемы релейки, в общем никаких данных, да и я с релейкой не на "ты". Как понимаю должны быть надписи МТО и МТЗ, т.к. указателей земли нет (нет бубликов на кабелях). Но вот на каком реле какая надпись...???
Подскажите, знатоки. Информация очень нужна.
http://foto.rzia.ru/albums/userpics/100 … 015090.jpg

Добавлено: 2015-07-15 12:00:30

http://foto.rzia.ru/albums/userpics/100 … 015091.jpg

2

Re: Что за блинкер? фото

yurandol пишет:

досталась от прежнего хозяина без схемы релейки..

сфоткайте реле защит спереди и сзади

мое отношение к окружающим зависит от того,с какой целью они меня окружают

3

Re: Что за блинкер? фото

По задней стороне видно, что один блинкер с самоподрывом (т.е. для ЦС ) - левый если смотреть с лицевой стороны, а вот правого бы знать номинал. Да и

scorp пишет:

сфоткайте реле защит спереди и сзади

Надо понимать всю глубину наших глубин!

4

Re: Что за блинкер? фото

scorp пишет:

сфоткайте реле защит спереди и сзади

Я как раз и представил фото - одно с наружней стороны ячейки, другое с внутренней. Или я неправильно понял?

5

Re: Что за блинкер? фото

Напишите сегодня, пожалуйста, я завтра сфоткаю всё, что нужно для определения.

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

6 (2015-07-15 18:17:02 отредактировано laborant)

Re: Что за блинкер? фото

Добрый вечер.

Один "блинкер", тип РУ-21, - это токовый блинкер защиты от замыкания на землю (N431 и N432).
Второй "блинкер" что-то из схемы сигнализации.

Можно проследить маркировку по проводам и выйти на реле или клеммник?

7 (2015-07-15 18:47:16 отредактировано hoh525)

Re: Что за блинкер? фото

yurandol пишет:

указателей земли нет (нет бубликов на кабелях)

, но

laborant пишет:

Один "блинкер", тип РУ-21, - это токовый блинкер защиты от замыкания на землю (N431 и N432).

пишет правильно.Второе РУ-21, то, что правее и дальше от кнопок ВКЛ/ ОТКЛ, скорее всего называется "Отключение от токовых защит" Провода С1 и №94 указывают на сигнализацию.Защиты фидера, скорее всего, РТМ или РТВ, встроенные в привод МВ.Вот всё, что смог выжать из фото.

8

Re: Что за блинкер? фото

hoh525 пишет:

Защиты фидера, скорее всего, РТМ или РТВ, встроенные в привод МВ

hoh525 пишет:

Второе РУ-21, то, что правее и дальше от кнопок ВКЛ/ ОТКЛ, скорее всего называется "Отключение от токовых защит"

как это?

мое отношение к окружающим зависит от того,с какой целью они меня окружают

9

Re: Что за блинкер? фото

Тип ячеек завтра будет. Попробую проследить по проводам, хотя не видел, где там клеммники спрятаны, возможно ли туда попасть, попробую. Больше и качественнее фоток организую. Спасибо за отклик.
Какие вообще блинкера могут быть на таких ячейках, три вида всего, правильно? Это максимальная токовая защита, отсечка и земля на секции? Земли нет, значит первые две.

10 (2015-07-15 21:47:13 отредактировано hoh525)

Re: Что за блинкер? фото

Исходил из предположения о встроенной в привод МВ защиты на реле РТМ (РТВ). При срабатывании РТМ и несоответствии положения БК МВ и КСА, связанного с сердечником КО собирается цепь снгнализации.Старая, надёжная схема.

11

Re: Что за блинкер? фото

Согласен с laborant, что один "блинкер",  - это токовый блинкер (правый с задней стороны) защиты от замыкания на землю (N431 и N432),  такая марка цепей обычно используется в токовых цепях защит от замыкания на землю, а марка цепей 800 ... 841, 842 ... 899 в цепях телесигнализации. Бывает, что нет бубликов и много чего другого тоже нет, а реле какие-нибудь стоят до сих пор в качестве резерных. Может быть собирались по проектной схеме типовой поставить бубулики, да не поставили, всякое бывает. А левый блинкер скорее всего просто "Аварийное отключение", а не МТЗ или МТО.

12

Re: Что за блинкер? фото

gorynnn пишет:

левый блинкер скорее всего просто "Аварийное отключение", а не МТЗ или МТО.

вероятно, да

мое отношение к окружающим зависит от того,с какой целью они меня окружают

13

Re: Что за блинкер? фото

gorynnn пишет:

Согласен с laborant, что один "блинкер",  - это токовый блинкер (правый с задней стороны) защиты от замыкания на землю (N431 и N432),  такая марка цепей обычно используется в токовых цепях защит от замыкания на землю, а марка цепей 800 ... 841, 842 ... 899 в цепях телесигнализации. Бывает, что нет бубликов и много чего другого тоже нет, а реле какие-нибудь стоят до сих пор в качестве резерных. Может быть собирались по проектной схеме типовой поставить бубулики, да не поставили, всякое бывает. А левый блинкер скорее всего просто "Аварийное отключение", а не МТЗ или МТО.

Получается, если смотреть с лицевой стороны ячейки, то левый блинкер - это токовый блинкер от замыкания на землю, а правый - это аварийное отключение? А как мне их подписать правильно, чтоб не стыдно было?
Ячейка тип: КСО-2004 КЭП-1-ВПМП-01 УЗ. Сегодня отменилось отключение секции, больше информации не раздобыл. Завтра отключаем.

14

Re: Что за блинкер? фото

http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/80000/8500/88533/thumb/p19qb8kf0r1jc2drv1ior1vab1lk71.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/80000/8500/88533/thumb/p19qb8kf0r1jc2drv1ior1vab1lk71.jpg

15

Re: Что за блинкер? фото

http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/80000/8500/88534/thumb/p19qb8kp2n1c55dgd1u1e138fg971.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/80000/8500/88534/thumb/p19qb8kp2n1c55dgd1u1e138fg971.jpg

16

Re: Что за блинкер? фото

http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/80000/8500/88536/thumb/p19qb8mtc3eabrodge6oi1oo81.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/80000/8500/88536/thumb/p19qb8mtc3eabrodge6oi1oo81.jpg

17

Re: Что за блинкер? фото

http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/80000/8500/88539/thumb/p19qb8p0im1oahvro6fr1rnbe4d1.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/80000/8500/88539/thumb/p19qb8p0im1oahvro6fr1rnbe4d1.jpg

18

Re: Что за блинкер? фото

http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/80000/8500/88540/thumb/p19qb8tdi31lpe13b23ds1f0rvue1.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/80000/8500/88540/thumb/p19qb8tdi31lpe13b23ds1f0rvue1.jpg

Добавлено: 2015-07-16 14:11:36

Это другая ячейка. Почему-то не могу выложить фото в одном сообщении

19

Re: Что за блинкер? фото

yurandol пишет:

Получается, если смотреть с лицевой стороны ячейки, то левый блинкер - это токовый блинкер от замыкания на землю, а правый - это аварийное отключение? А как мне их подписать правильно

левый подпишите резерв,правый - аварийное отключение МВ(оперативн.наименование)

мое отношение к окружающим зависит от того,с какой целью они меня окружают

20

Re: Что за блинкер? фото

scorp пишет:

левый подпишите резерв,правый - аварийное отключение МВ(оперативн.наименование)

Спасибо.