Добрый день! В РЗА работаю 4 месяца. По разным причинам информация по работе крайне скудная. Моя задача взять на себя обслуживание 5-ти РУ примерно однотипного исполнения с Sepam (40, T87 и т.д.) Примерно изучил виды защит и измерений.Также изучил схему вторичной коммутации ячейки. Сейчас думаю начинать допускаться на резервную ячейку для того что бы изучать это все в железе. Хотелось бы уже понемногу начинать это железо беспокоить в плане моделирования процессов на ТТ и контроля защит, хотя даже не знаю есть ли на резервной ячейке какая-либо конфигурация.
Пока даже не понимаю как это будет выглядеть. Производится ли такого рода действия на выкаченной в контрольное положение ячейке? Как в данном случае быть с УРОВ который тоже надо проверить.
Ну а первое самое как проверять сами ТТ.
В общем какую документацию по этой теме мне надо изучить в следующую очередь...
Спасибо!!!

2

Re: С чего начать при трудоустройстве в службу РЗиА...

Да уж, спасение утопающих - дело рук самих утопающих.... И посоветовать нечего....

3

Re: С чего начать при трудоустройстве в службу РЗиА...

shurik2548 пишет:

Ну а первое самое как проверять сами ТТ.

Почитайте Мусаэляна. Справочник по наладке вторичных цепей электростанций и подстанций. Там много интересного и полезного.

4

Re: С чего начать при трудоустройстве в службу РЗиА...

Попробуйте вообще составить для себя программу проверки. Используйте следующие документы:

1. РД 153-34.3-35.613-00 Правила технического обслуживания устройств релейной защиты и электроавтоматики электрических сетей 0,4 -35 кВ.
2. РД 153-34.0-35.617-2001 Правила технического обслуживания устройств релейной защиты, электроавтоматики, дистанционного управления и сигнализации электростанций и подстанций 110 - 750 кВ.

Эти документы устанавливают необходимый объем проверок и периодичность.

3. СО 34.35.302-2006 Инструкция по организации и производству работ устройствах релейной защиты и электроавтоматики электростанций и подстанций.

Этот документ, грубо говоря, объясняет, как надо делать проверки с организационной точки зрения.

Ну а конкретно, как проверять то или иное оборудование, описано в многих книгах и методиках.

По трансформаторам тока: РД 153-34.0-35.301-2002 Инструкция по проверке трансформаторов тока, используемых в схемах релейной защиты и измерения.

shurik2548 пишет:

Производится ли такого рода действия на выкаченной в контрольное положение ячейке?

Ячейку выкатываете, вторичные цепи подсоединяете и имитируете аварийный режим (необходимо подать ток срабатывания на ТТ).

Если интересно, можете написать адрес электронки, отправлю несколько книг по наладке РЗА, в том числе Мусаэляна.

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

5

Re: С чего начать при трудоустройстве в службу РЗиА...

Здравствуйте!!! Будьте добры пожалуйста на shurik2548@yandex.ru.
Огромное спасибо!!!