1

Тема: Sepam B21

Как организовать контроль автомата 100 вольтовых цепей в Sepam B21

2

Re: Sepam B21

Sergey1804 пишет:

Как организовать контроль автомата 100 вольтовых цепей в Sepam B21

С помощью вспомогательного контакта данного автомата.Как вариант завести на дискретный вход терминала таким образом сигнал можно  по протоколу передать в АСУ, с действием на звуковую предупредительную сигнализацию выходным контактом терминала.

3

Re: Sepam B21

Доброго дня!! ребята нужна помощь - суть проблемы в следующем: имеем ПС 220/110/10 кВ, две отходящие ВЛ 10 кВ от одной секции шин (соседние ячейки). Эти две ВЛ имеют РП. Так Вот ОДНОВРЕМЕННО в сухую и солнечную погоду отключаются две отходящие ВЛ от РП, которые никак не связанны с собой.... Подскажите в чем может быть причина?? ВЛ и ТП осмотрели тщательно..все чисто

4

Re: Sepam B21

alexej p. пишет:

С помощью вспомогательного контакта данного автомата.Как вариант завести на дискретный вход терминала таким образом сигнал можно  по протоколу передать в АСУ, с действием на звуковую предупредительную сигнализацию выходным контактом терминала.

Да но при этом пройдет ЗМН и отвалятся все отходящие

5

Re: Sepam B21

Sergey1804 пишет:

Да но при этом пройдет ЗМН и отвалятся все отходящие

После отключения вводного выключателя по ЗМН должен работать АВР.С помощью сигнала отключения автомата цепей напряжения можно блокировать ЗМН если это нужно, в логике терминала.

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

6 (2015-08-09 11:58:59 отредактировано Sergey1804)

Re: Sepam B21

alexej p. пишет:

После отключения вводного выключателя по ЗМН должен работать АВР.С помощью сигнала отключения автомата цепей напряжения можно блокировать ЗМН если это нужно, в логике терминала.

АВР выполнен по напряжению до ввода с контролем напряжения на соседней секции по ТН. По этому при отключении автомата 100 вольтовых цепей АВР не пройдет, а ТН разгрузит секцию по ЗМН. Sepam B21 деревянный в нем нельзя внести изменения в логику. Может я чего не понимаю, как привязать в sepame вход к защите.

Post's attachments

4_ТН.rpg 13.74 Кб, 11 скачиваний с 2015-08-09 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.

7

Re: Sepam B21

Sergey1804 пишет:

АВР выполнен по напряжению до ввода с контролем напряжения на соседней секции по ТН. По этому при отключении автомата 100 вольтовых цепей АВР не пройдет, а ТН разгрузит секцию по ЗМН. Sepam B21 деревянный в нем нельзя внести изменения в логику. Может я чего не понимаю, как привязать в sepame вход к защите.

Как привязать вход к защите в Sepam B21 я к сожаленью не знаю, думаю, что там есть функция блокировки ЗМН по входу, но если нет,то можно через выход блокировать действие ЗМН (разомкнутое состояние выходного реле терминала при отключенном положении автомата ТН).
Схему открыть мне не удалось, но я не понял, Вы пишите "АВР выполнен по напряжению до ввода с контролем напряжения на соседней секции по ТН", т.е. ЗМН и контроль напряжения АВР на разных ТН сидят?

8

Re: Sepam B21

alexej p. пишет:

Как привязать вход к защите в Sepam B21 я к сожаленью не знаю, думаю, что там есть функция блокировки ЗМН по входу, но если нет,то можно через выход блокировать действие ЗМН (разомкнутое состояние выходного реле терминала при отключенном положении автомата ТН).
Схему открыть мне не удалось, но я не понял, Вы пишите "АВР выполнен по напряжению до ввода с контролем напряжения на соседней секции по ТН", т.е. ЗМН и контроль напряжения АВР на разных ТН сидят?

Это не схема а конфигурация из sepam. Посмотреть можно программой SFT2841. ТН - нов 2 один до ввода и один на секции. Логика АВР нет напряжения до ввода и есть на другой секции. Но дело не в АВР вопрос как в конфигурации сепама  блокировать ЗМН по входу?

9

Re: Sepam B21

Sergey1804 пишет:

Но дело не в АВР вопрос как в конфигурации сепама  блокировать ЗМН по входу?

В Sepam 20 серии не предусмотрена блокировка защиты минимального напряжения (ANSI 27) от дискретного входа.
Вы можете сделать как советует alexej p., т.е. включить последовательно выход Sepam (ЗМН) и н.о. блок-контакт авт.выключателя цепей напряжения.
Или завести н.о. блок-контакт авт.выключателя цепей напряжения на вход Sepam. А затем от этого входа в матрице управления активировать один или несколько выходов. А уже их подключайте последовательно с выходом ЗМН или другими.

Проверьте в своей конфигурации правильность работы выхода О13.
Сейчас у вас выход срабатывает или от 2 ступени ЗМН (27-2) , или от дискретного входа I24.