1 (2015-08-11 16:11:37 отредактировано roman.bagriy.1991)

Тема: Требования к автоматике РПН АТ 330 кВ

Доброго времени суток!

В ТД нужно написать пункт "Комплект автоматики управления РПН автотрансформаторов"
Есть у кого-то информация на эту тему?

Заранее спасибо!

2

Re: Требования к автоматике РПН АТ 330 кВ

См. вложение

Post's attachments

РЗА_19 01 2015.docx 226.09 Кб, 48 скачиваний с 2015-08-11 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.

3

Re: Требования к автоматике РПН АТ 330 кВ

Andrey_13 пишет:

См. вложение

Если про РПН АТ есть общее про групповое регулирование- а что это конкретно?
Например обычно на АТ пофазный РПН я так понимаю что то должно быть от рассогласования фаз наверное.
Плюс п.3.3.61 для параллельных АТ или просто контролировать одинаковую отпайку разных АТ, или искать терминал с функциями регулирования с контролем уравнительных токов по sin или cos (я такой нашел только один , наших ни ЭКРА ни Радиус таких не видел, а в том что нашел не увидел конкретный алгоритм регулирования так только общее описание)

4 (2015-08-12 09:23:05 отредактировано Lekarь)

Re: Требования к автоматике РПН АТ 330 кВ

roman.bagriy.1991 пишет:

В ТД нужно написать пункт "Комплект автоматики управления РПН автотрансформаторов"
Есть у кого-то информация на эту тему?

У Вас автотрансформатор какого назначения? Если он питает нагрузку, и нет транзитных линий (и на стороне ВН и на стороне СН), то это один вариант, если через него идут транзитные перетоки, то это совершенно другой вариант, и в этом случае Вы будете гонять реактивку по сети.
Обратите внимание на пункты ПТЭ, касающиеся автоматического регулирования.
1. П. 6.3.13 – он касается только распределительных сетей, когда регулирование имеет смысл и автоматика должна быть введена, для обеспечения качества напряжения.
2. П. 6.3.14. – для сетей 110 кВ и выше, когда необходимо обеспечить запас устойчивости и минимум потерь, а не для регулирования напряжения у потребителя - ставить автоматику, за исключением контроля рассогласования фаз вообще не имеет смысла. Много ли на транзитных АТ 220 и выше в стране введенной автоматики? Чаще всего только на бумаге. Деньги можно более рационально потратить.
3. П. 5.3.6. – который, любят применять в «лоб» без учета двух предыдущих пунктов.

Если у Вас АТ попадает под пункт № 2 (п. 6.3.14), то я бы предложил, перед  заказом автоматики, направить письмо в филиал СО ЕЭС, в виде запроса на необходимость той или иной автоматики. АТ возможно будет в ведении у системного оператора, автоматика, если она влияет на режим сети, также возможно будет в ведении у системного . Если они напишут, что автоматика не будет в ведении системного (т.е. перевод анцапф РПН на устойчивость не влияет), то у Вас остается пункт потерь, за которые отвечает сетевая организация. Дальше решение за техническим руководителем – как он видит уменьшение потерь – сразу потерять деньги заплаченные за автоматику и дальше ее вывести из работы или без блоков автоматики регулирования под нагрузкой, раз в пол года отключать АТ и переводить отпайки на РПНе.

5 (2015-08-13 12:09:12 отредактировано roman.bagriy.1991)

Re: Требования к автоматике РПН АТ 330 кВ

Lekarь пишет:

У Вас автотрансформатор какого назначения? Если он питает нагрузку, и нет транзитных линий (и на стороне ВН и на стороне СН), то это один вариант, если через него идут транзитные перетоки, то это совершенно другой вариант, и в этом случае Вы будете гонять реактивку по сети.
Обратите внимание на пункты ПТЭ, касающиеся автоматического регулирования.
1. П. 6.3.13 – он касается только распределительных сетей, когда регулирование имеет смысл и автоматика должна быть введена, для обеспечения качества напряжения.
2. П. 6.3.14. – для сетей 110 кВ и выше, когда необходимо обеспечить запас устойчивости и минимум потерь, а не для регулирования напряжения у потребителя - ставить автоматику, за исключением контроля рассогласования фаз вообще не имеет смысла. Много ли на транзитных АТ 220 и выше в стране введенной автоматики? Чаще всего только на бумаге. Деньги можно более рационально потратить.
3. П. 5.3.6. – который, любят применять в «лоб» без учета двух предыдущих пунктов.

Если у Вас АТ попадает под пункт № 2 (п. 6.3.14), то я бы предложил, перед  заказом автоматики, направить письмо в филиал СО ЕЭС, в виде запроса на необходимость той или иной автоматики. АТ возможно будет в ведении у системного оператора, автоматика, если она влияет на режим сети, также возможно будет в ведении у системного . Если они напишут, что автоматика не будет в ведении системного (т.е. перевод анцапф РПН на устойчивость не влияет), то у Вас остается пункт потерь, за которые отвечает сетевая организация. Дальше решение за техническим руководителем – как он видит уменьшение потерь – сразу потерять деньги заплаченные за автоматику и дальше ее вывести из работы или без блоков автоматики регулирования под нагрузкой, раз в пол года отключать АТ и переводить отпайки на РПНе.

АТ 330 кВ. Подстанция транзитная

Возможный вариант (критика с правками приемлемая)

Комплект автоматики и управления предназначен для автоматического управления трансформаторами с устройствами РПН, приводимыми в движение моторными приводами. Моторный привод получает от регулятора напряжения соответствующие команды.   
   
Может включаться в АСУ ТП в качестве подсистемы нижнего уровня.

Функциональные требования:
- Контроль трехфазных напряжений и напряжения нулевой последовательности;
- Контроль тока вводного выключателя, секционного выключателя и двух отходящих линий для встречного регулирования напряжения либо по нагрузке секции, либо по нагрузке одной из отходящих линий;
- Управление как трехфазными, так и однофазными приводами РПН с дифференци-рованным контролем работы привода (приводов) РПН в процессе отработки команд управления;
- Регулирование в соответствии с уставкой напряжения поддержания;
- Два варианта задержки выдачи сигналов переключения: постоянная и интегральная, для возможности учитывать динамические характеристики нагрузки сети и обеспечивать высокое качество регулирования напряжения при небольшом количестве операций переключений;
- Обнаружение перенапряжения с автоматическим формированием команд ускорен-ного снижения напряжения;
- Блокировку по максимальному току, минимальному напряжению, максимальному напряжению нулевой последовательности, неисправности цепей напряжения.
- Сигнализация при блокировке работы электропривода РПН, неисправности блока с светоизлучающих диодов на терминале и по каналу АСУ ТП с отображением на АРМ оперативного персонала.
- Местное и дистанционное управление электроприводом РПН
- Задание внутренней конфигурации программным способом.
- Местный и дистанционный ввод, хранение и отображение уставок.
- Отображение текущих электрических параметров, режима управления электропри-водом РПН, текущего положения РПН.
- Осциллографирование аварийных режимов.
- Регистрация, хранение и выдачу информации о количестве и времени пусков и сиг-нализаций по всем аварийным режимам, количестве коммутаций РПН под нагрузкой или без неё.
- Количество коммутаций по каждой отпайке.
- Непрерывный оперативный контроль работоспособности (самодиагностику) в течении всего времени работы.
- Блокировка всех выходов при неисправности блока для исключения выдачи ложных команд управления.
- Двусторонняя передача данных между АУ РПН и АСУ ТП, ПК с поддержкой стандарта IEC 61850.
- Гальваническая развязка всех входов и выходов, включая питание, для обеспечения высокой помехозащищенности.

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

6

Re: Требования к автоматике РПН АТ 330 кВ

roman.bagriy.1991 пишет:

АТ 330 кВ. Подстанция транзитная .


РПН на Вашем АТ будет введен в работу в автоматическом режиме или как?
Если да (введен в автоматическом режиме), то должно быть предварительно посчитано, насколько его работа будет менять напряжения на шинах, или вообще не будет менять напряжение, а только гонять реактивную мощность по сети. У вас один АТ на объекте или есть еще и второй АТ, который возможно древний, и нет смысла городить автоматику до его замены. Но самый главный вопрос, это введенное или выведенное автоматическое регулирование РПН на вашем объекте.

7

Re: Требования к автоматике РПН АТ 330 кВ

Lekarь пишет:


РПН на Вашем АТ будет введен в работу в автоматическом режиме или как?
Если да (введен в автоматическом режиме), то должно быть предварительно посчитано, насколько его работа будет менять напряжения на шинах, или вообще не будет менять напряжение, а только гонять реактивную мощность по сети. У вас один АТ на объекте или есть еще и второй АТ, который возможно древний, и нет смысла городить автоматику до его замены. Но самый главный вопрос, это введенное или выведенное автоматическое регулирование РПН на вашем объекте.

ПС 330 - полная реконструкция с установкой КРУЭ и заменой АТ и установкой АСУ ТП на базе 61850 (без 9-2)

8

Re: Требования к автоматике РПН АТ 330 кВ

roman.bagriy.1991 пишет:

ПС 330 - полная реконструкция с установкой КРУЭ и заменой АТ и установкой АСУ ТП на базе 61850 (без 9-2)

Сомневаюсь, что сегодняшние трансформаторы находятся в работе с РПНом в автоматическом режиме. Учитывая, что сегодня курс взят на отечественное оборудование, можно предположить, что как КРУЭ, так и АТ будут так себе качества, если не сказать это другими словами. Если будете делать как по-уму (закажете только то, что необходимо), то наверное Вас заклюют, поэтому поинтересуйтесь для очистки совести у главного инженера насчет автоматического режима РПН, и скорее всего все функции из вышеперечисленных Вам поставят, но работать это не будет.

9 (2015-08-13 16:43:38 отредактировано roman.bagriy.1991)

Re: Требования к автоматике РПН АТ 330 кВ

Lekarь пишет:

Сомневаюсь, что сегодняшние трансформаторы находятся в работе с РПНом в автоматическом режиме. Учитывая, что сегодня курс взят на отечественное оборудование, можно предположить, что как КРУЭ, так и АТ будут так себе качества, если не сказать это другими словами. Если будете делать как по-уму (закажете только то, что необходимо), то наверное Вас заклюют, поэтому поинтересуйтесь для очистки совести у главного инженера насчет автоматического режима РПН, и скорее всего все функции из вышеперечисленных Вам поставят, но работать это не будет.

Как не грустно писать, но я знаю кто будет делать АТ для ПС и какой компании там будет стоять автоматика управления РПН, но написать то что-то надо. И грамотно...

10

Re: Требования к автоматике РПН АТ 330 кВ

roman.bagriy.1991 пишет:

Как не грустно писать, но я знаю кто будет делать АТ для ПС и какой компании там будет стоять автоматика управления РПН, но написать то что-то надо. И грамотно...

Напишите определить проектом режим работы РПН (АТ). В случае проектного решения автоматической работы РПН, согласованного сетевой организацией и системным оператором и далее всё вышеперечисленное впишите. Если на данном объекте не требуется работа РПН в автоматическом режиме или такая работа не согласована сетевой организацией, функции, требующие реализации по переключению РПН без напряжения, будут уточнены дополнительно.