21

Re: Проблемы с ТТ стороны НН АТГ

scorp пишет:

ВАФ Парма,он иногда выдает такие "пенки",особенно на ОРУ

Согласен, что не всегда приборы дают достоверный результат. Пробовали однажды замерить около АТ 200МВА  фазные токи дифзащиты по стороне ВН, перед сборкой в треугольник. Пользовались Ретометром- М2, тремя клещами считывает сразу три тока. Однако ничего не получилось, т.к. были большие перекосы по величине и фазе, но данные замеров не изменялись.  А здесь гуляет ток одной фазы. Можно  снять векторную диаграмму не в ОРУ, а  прямо на реле ДЗТ.

22

Re: Проблемы с ТТ стороны НН АТГ

High_Voltage пишет:

Что может быть с ТТ?

Может стоит более внимательно отнестись к самой фазе АТ, а не к ТТ. Может она скоро уже того. Насколько помню первые признаки можно увидеть при включении по броскам тока, их продолжительности и характеристикам.

23

Re: Проблемы с ТТ стороны НН АТГ

В #18 все нормально, а  вот в #1, предоставлены протоколы ф."А"  и

High_Voltage пишет:

в цепи А461 (цепь ДЗТ) заметили следующую картину: ток изменяет свое значение от 20 до 120 мА, частоту ВАФ показывает >200 Гц, фазы В461 и С461 нормальные.

Так что стоит порассуждать, почему он меняет значения в ф.А и не меняет в остальных. Это вроде как и слегка противоречит #18, т.к. В, С с фиксированными значениями, по идее должны тоже меняться раз значение А доходит до 120 мА.

High_Voltage пишет:

сторона 10 ДЗТ A461 значение по току плавает, B461=64mA<37C, C461=57mA<33L

24 (2015-08-22 15:10:34 отредактировано High_Voltage)

Re: Проблемы с ТТ стороны НН АТГ

Добрый день, спасибо всем за обсуждение проблемы.
Теперь что было сделано:
1. Произведена ревизия ТТ с выемкой из адаптера, т.е. была расшиновка фазы,
2. Сняты ВАХ ТТ,
3. Произведен прогруз АТГ,
4. По совету 100Ампер в сообщении №12 при включении АТГ со стороны 220 кВ на ХХ (на низкой стороне был подключен только ЛРТ) сняли векторные диаграммы. Получили: плечо ДЗТ 220 кВ (Ктт=1000/5) А491=10 мА<61C, B491=18мА<49C, C491=11мА<13C, N491=38мА<133L, плечо ДЗТ 10 кВ (Ктт=6000/5) А451=28мА<161L, B451=30мА<162L, С451=28мА<163L, N451=90мА<17C. В сообщении №1 я перепутал марку цепей ДЗО-10 и ДЗТ плечо стороны 10.
5. При включении АТГ под нагрузку переносным осциллографом трансаура записали токи всех сторон АТГ, эффект изменяющегося тока в фазе А пропал, но несинусоидальность осталась. Осциллограммы во вложении.

Добавлено: 2015-08-22 19:07:52

Добавлено: 2015-08-22 19:09:27

Осциллограммы

Post's attachments

ДЗО-10 ст АТГ.sg2 100.83 Кб, 9 скачиваний с 2015-08-22 

ДЗО-10 ст В-10.sg2 134.36 Кб, 6 скачиваний с 2015-08-22 

ДЗО-10 ст ТСН.sg2 134.36 Кб, 7 скачиваний с 2015-08-22 

ДЗТ ст.10.sg2 134.36 Кб, 6 скачиваний с 2015-08-22 

Компенсационная обмотка.sg2 134.36 Кб, 6 скачиваний с 2015-08-22 

Осцилограммы трансаура ТТ 2АТГ.rar 288.15 Кб, 12 скачиваний с 2015-08-22 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.
Long Live Rock'n'Roll

25

Re: Проблемы с ТТ стороны НН АТГ

С интересом пытаюсь изучить, но просьба: такое количество файлов упаковывать перед публикацией в один архив. Довольно сложная процедура скачивания получается, а потом долгое рытье по папке загрузок.
Один файл, - один файл. Два или более - один архив.

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

26

Re: Проблемы с ТТ стороны НН АТГ

High_Voltage пишет:

При включении АТГ под нагрузку переносным осциллографом трансаура записали токи всех сторон АТГ, эффект изменяющегося тока в фазе А пропал, но несинусоидальность осталась. Осциллограммы во вложении.

Посмотрел картинки. По ТТ ДЗТ стороны НН АТГ (керн 451):
- ток 3-й гармоники одинаков во всех фазах, а в фазе А просто более заметен на фоне меньшей 1-й гармоники;
- ток О451 - это как раз утроенный ток циркулирующий внутри треугольника НН. Он заведен в осциллограф так, что является током 3I0 с обратным знаком, и если от тока каждой фазы отнять 1/3 от 3I0 (или добавить к току каждой фазы 1/3 тока О451), то получим симметричный трёхфазный ток, соответствующий нагрузке стороны 10кВ.
Так что все в соответствии с #18.

27

Re: Проблемы с ТТ стороны НН АТГ

100Ампер пишет:

Посмотрел картинки. По ТТ ДЗТ стороны НН АТГ (керн 451):
- ток 3-й гармоники одинаков во всех фазах, а в фазе А просто более заметен на фоне меньшей 1-й гармоники;
- ток О451 - это как раз утроенный ток циркулирующий внутри треугольника НН. Он заведен в осциллограф так, что является током 3I0 с обратным знаком, и если от тока каждой фазы отнять 1/3 от 3I0 (или добавить к току каждой фазы 1/3 тока О451), то получим симметричный трёхфазный ток, соответствующий нагрузке стороны 10кВ.
Так что все в соответствии с #18.

Какой программой можно выделить первую и третью гармоники?

Long Live Rock'n'Roll

28

Re: Проблемы с ТТ стороны НН АТГ

High_Voltage пишет:

Какой программой можно выделить первую и третью гармоники?

Я открывал картинки прогой "WinBres", она у нас для ОМП, но и как просмотрщик неплоха - открывает файлы многих производителей.

29

Re: Проблемы с ТТ стороны НН АТГ

Да, но это - лицензионная довольно дорогая программа. Хотя работает со многими типами файлов без конвертации в COMTRADE. Попробуйте сконвертировать файл в указанный формат (сама программа - просмотрщик это делает), потом откройте в АУРЕ или  FastView, желательно в последних версиях.  SignW при всех достоинствах в части математики слабовата. Впрочем, спектр посредством правой клавиши мышки получить удалось.