21

Re: РТЗ-51 - где слабые места?

Удар головой - штанга! Опять удар головой - штанга! Опять удар головой.. Да прекратите же эту истерику, дайте ему кто-нибудь мяч!
Опишите комплекс взаимодействий. Возможно, из него можно и выводы сделать.

22 (2015-09-04 08:19:37 отредактировано l_yuriy)

Re: РТЗ-51 - где слабые места?

Поздравляю со сменой жанра и переходом в новое амплуа. А по делу ведь ничего, хотя никто и не мешает. Да и проблеме этой уже более 40 лет.

23

Re: РТЗ-51 - где слабые места?

l_yuriy пишет:

Я после переделки раз 10-ть хлопал выключателем. И после постановки под напряжение не было ни одного ложного срабатывания. Нужно искать причину

Пробовал разные методы:
1) замена реле на такое же (РТЗ51)
2) запитал реле отдельно, провода проложил вне общего жгута.
3) Пробовал экранирующий провод.
4) пробовал витой парой.
5) После звонков с ЧЭАЗ решил менять реле. Возможно несколько моих реле (1990-х выпуска) уже исчерпали свой ресурс.

Итог: Плюнул на старые реле, надоело, да и начальство торопит очень. покупаю реле АЛ-4 220в, с аналогичными параметрами. Надеюсь проблема исчезнет. Всем большое спасибо за помощь. Пока есть подобные форумы, молодежь, то есть такие как я, могут как то крутиться, и надежда есть

24

Re: РТЗ-51 - где слабые места?

Реле тока с повышенной чувствительностью РСТ-51

Post's attachments

re-rst-51.pdf 546.87 Кб, 15 скачиваний с 2016-02-05 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.

25 (2016-09-23 14:43:37 отредактировано sag_64)

Re: РТЗ-51 - где слабые места?

Всем привет!
Вопрос таков: возможно ли ложное срабатывание РТЗ-51 при протекании импульса (помехи) в первичной обмотке ТТНП (силовом кабеле)?
Защищаемая ВЛЭП пересекается технологической ЖД с электротягой.

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

26

Re: РТЗ-51 - где слабые места?

sag_64 пишет:

Вопрос таков: возможно ли ложное срабатывание РТЗ-51

Возможно. Например, при неверно продетом поводке заземления брони кабеля через ТТНП.

27

Re: РТЗ-51 - где слабые места?

sag_64 пишет:

Всем привет!
Вопрос таков: возможно ли ложное срабатывание РТЗ-51 при протекании импульса (помехи) в первичной обмотке ТТНП (силовом кабеле)?
Защищаемая ВЛЭП пересекается технологической ЖД с электротягой.

Тема много раз рассматривалась на форуме. Посмотрите в поиске - найдете полезную информацию.
В двух словах - есть два вида реле старое и модифицированное.
Старое не имеет гальванической развязки и батарея "сидит" на микросхемах. Отсюда любая помеха при несимметричной сети может привести к ложному срабатыванию.
В новом гальваническая развязка выполнена.

28

Re: РТЗ-51 - где слабые места?

"Тема много раз рассматривалась на форуме. " Да, недостатки реле РТЗ-51 понятны.
Меня же более интересует величина (явление) первичного воздействия, которая, возможно, вызывает ложное срабатывание при отсутствии возмущений по опертоку.

29 (2016-09-24 19:21:22 отредактировано l_yuriy)

Re: РТЗ-51 - где слабые места?

sag_64 пишет:

"Тема много раз рассматривалась на форуме. " Да, недостатки реле РТЗ-51 понятны.
Меня же более интересует величина (явление) первичного воздействия, которая, возможно, вызывает ложное срабатывание при отсутствии возмущений по опертоку.

Если подключено правильно, то такого быть не должно. Может ворона на изолятор ВЛ села или ветка дерева касалась. А может разрядник сработал.

30

Re: РТЗ-51 - где слабые места?

l_yuriy пишет:

Если подключено правильно, то такого быть не должно. Может ворона на изолятор ВЛ села или ветка дерева касалась. А может разрядник сработал.


Ни деревьев, ни ворон.... Замыкания не было! Сработала только!!! ЗОЗ.

31

Re: РТЗ-51 - где слабые места?

sag_64 пишет:

Ни деревьев, ни ворон.... Замыкания не было! Сработала только!!! ЗОЗ.

Рецепт один - внеочередная проверка по программе с учетом сложившихся обстоятельств. На всякий случай подготовить реле для замены.

32

Re: РТЗ-51 - где слабые места?

И как учесть все сложившиеся обстоятельства?

33 (2016-09-26 20:26:40 отредактировано l_yuriy)

Re: РТЗ-51 - где слабые места?

sag_64 пишет:

И как учесть все сложившиеся обстоятельства?

Во-первых опросить дежурных: когда, при каких обстоятельствах происходили срабатывания? Т.е. собрать статистику.
Во-вторых внимательно изучить первичную схему, паспорта ЛЭП, тип первичного оборудования, трассы ЛЭП.
В-третьих проработать вторичные схемы, способ монтажа в ячейке.
В-четвертых собрать все протоколы проверки реле и проверки работы схемы начиная с наладочного.
В-пятых собрать все данные по изменению уставок и изменению схемы.

И составить программу.

Я бы сделал как-то так. Но в первую очередь собрать статистику.

34

Re: РТЗ-51 - где слабые места?

Спасибо! Я не могу описать все сложности ситуации, но их очень много...  Пока все советы  не выходят за пределы "нормальной" эксплуатации. Они будут реализованы по максимуму.

Добавлено: 2016-09-27 14:43:38

В продолжение моего вопроса .  Кто сталкивался с зоз на трёх ттнп? По одному на каждый однофазный кабель..  Откликнитесь!

35

Re: РТЗ-51 - где слабые места?

Сталкивались. А в чем суть проблемы?

36

Re: РТЗ-51 - где слабые места?

Длина участков однофазных кабелей около 140 метров. Кабели идут по мет. Эстакаде  Имеют место ложные срабатывания озз. Других проявлений нет. Защита практически без выдержки. Нагрузка иногда перекошена, проводки от экранов связаны через кабельный короб, два вместе, один в стороне.  Протоколов, вах нет. Обоснования применения однофазных кабелей нет и бытьбыть не может -  нагрузка линии до 2,5 МВт. Напряжение 6 кв.

Добавлено: 2016-09-27 17:40:00

Ттнп собраны параллельно.

Добавлено: 2016-09-28 12:15:53

Интересная статья по этому вопросу в Новости Электротехники номер 3 за 2016 год. Похоже, я близок к разгадке.

37

Re: РТЗ-51 - где слабые места?

sag_64 пишет:

Длина участков однофазных кабелей около 140 метров. Кабели идут по мет. Эстакаде  Имеют место ложные срабатывания озз. Других проявлений нет. Защита практически без выдержки. Нагрузка иногда перекошена, проводки от экранов связаны через кабельный короб, два вместе, один в стороне.  Протоколов, вах нет. Обоснования применения однофазных кабелей нет и бытьбыть не может -  нагрузка линии до 2,5 МВт. Напряжение 6 кв.

Добавлено: 2016-09-27 17:40:00

Ттнп собраны параллельно.

Добавлено: 2016-09-28 12:15:53

Интересная статья по этому вопросу в Новости Электротехники номер 3 за 2016 год. Похоже, я близок к разгадке.

Ждем с нетерпением разгадки.

Содержимое поста #36 кардинально отличается от стартового #25. Дело ведь вовсе не в реле. Это совсем другая тема и эти темы уже обсуждались попробуйте поискать в других разделах.

38

Re: РТЗ-51 - где слабые места?

Дело может быть в заземлении экранов. Как вы справедливо отметили, этому посвящена статья в новостях электротехники. Пуск по 3U0 есть возможность реализовать?

39

Re: РТЗ-51 - где слабые места?

Подстанция питания чужая, уровень эксплуатации рза слабый.  Как и выполненный монтаж с нашей стороны.

40

Re: РТЗ-51 - где слабые места?

sag_64 пишет:

Подстанция питания чужая, уровень эксплуатации рза слабый.  Как и выполненный монтаж с нашей стороны.

Для этого приглашают квалифицированных специалистов и, естественно, платят им деньги. И требуют качество работы.