Тема: Терминал MULTILIN 750
Терминал MULTILIN 750 выдает сообщение о предупреждении "MAINTENANCE ALERT: EEPROM Usage High". Что за сообщение и как исправить неполадку?
Добавлено: 2015-09-13 17:43:05
Кто знает подскажите
Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики (РЗА). Обмену опытом и общению релейщиков. |
Вы не вошли. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Если вы интересуетесь релейной защитой и реле, то подписывайтесь на мой канал
Советы бывалого релейщика → Спрашивайте - отвечаем → Терминал MULTILIN 750
Страницы 1
Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться
Терминал MULTILIN 750 выдает сообщение о предупреждении "MAINTENANCE ALERT: EEPROM Usage High". Что за сообщение и как исправить неполадку?
Добавлено: 2015-09-13 17:43:05
Кто знает подскажите
Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб. |
Похоже, по мнению изготовителя, внутренняя флеш-память, которая хранит журнал событий, была записана более 51 миллиона раз. Ресурс микросхемы вроде как близок к исчерпанию.
Советуют звонить в техподдержку.
Видимо какое-то событие, происходящее слишком часто, настроено записываться в журнал. 51 миллион раз - это 590 дней, если событие, к примеру, возникает раз в секунду.
Проверьте конфигурацию.
Occurs when the relay has recorded more than 51 million
events, which are written on an EEPROM. Design limit of the
Event recorder is limited by EEPROM write limit. Further writes
on the EEPROM could fail. Contact Multilin Technical Support.