1 (2015-09-17 10:20:13 отредактировано denis.k)

Тема: Отказ ДЗГ. Что будет?

Здравствуйте, уважаемые) Вопрос, наверно глупый, но не дает покоя. Что произойдет, если при замыкании в обмотке ДЭС не сработает ДЗГ? При том, что подпитка  КЗ от сети  17 кА? Время МТЗ 2 с. У линий и выключателей проверяется термическая и электродинамическая стойкость, а у генераторов есть такие параметры?

2

Re: Отказ ДЗГ. Что будет?

Будет жидкая медь вместо статора. Как-то так.

3

Re: Отказ ДЗГ. Что будет?

При витковом КЗ в обмотке ток статора не сильно увеличиться, поэтому сравнение с термической стойкостью как-то неуместно. А вот внутри замнутого витка или витков ток КЗ будет несколько кА - вполне достаточным для испарения металла и загадить все близлежащее. Без быстродействия и чувствительности масштабы ремонта будут большие.

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

4

Re: Отказ ДЗГ. Что будет?

denis.k пишет:

У линий и выключателей проверяется термическая и электродинамическая стойкость, а у генераторов есть такие параметры?

Конечно есть такие параметры, чтобы при первом внешнем КЗ обмотки из генератора не повылетали и не поплавились...

Но вот если уж повреждение внутреннее, а быстродействующая защита не сработает, то тут уже разрушения будут от горения дуги...