Здесь довольно интересная ситуация.
токи на секциях само собо разные,а вот что было с напряжениями, углами и что было с положениями РПН.
кроме того интересно как у вас работают РПН двух трансформаторов в параллель.
Вобще то много лет назад мы проверяли автоматическое включение секционика ( к сожалению рапортов проверки у меня в архивах не сохранилось ), когда была очень большая разница по токам.
включали десятки раз в параллель транс без нагрузки к нагруженым трансам. но такого эффекта не помню.
такое ощущение что было "очень несинхронизированое" включение. видимо и по углу и по уровню напряжения. очень большие дельты, контроля синхронизма у вас скорее всего на секционике нет..а стоило бы, учитывая что у вас генераторы.
по поводу проверочника, например, насколько знаю, Ретом имеет такую функционалность, ну и все забугорные современые. Но тут надо продумать как сделать, потому что имеем запись только с НН, не хватет ВН, вечером подумаю.