Советы бывалого релейщика → Релейная защита и автоматика трансформаторов, реакторов и автотрансформаторов → Sepam 2000 D32-ДЗТ
у нас Д22 при несинхронном включении отлетел
тоже сеть нейронная дифзащиту не заблокировала хоть и БНТ был
В 80% случаев излишняя/ложная работа дифзащиты это неверно выбраные ТТ.
уставка в 15% , ставлю только на генераторы, когда все ТТ идентичны, из одной поставки, и отвечают всем требованиям производителя защит.
двигатели, с 20-25%, а трансы с 40%.
может и есть проблема с реле, но давайте сначала посмотрим на подключение ТТ и на их характеристики, длины кабелей от ТТ, сечения жил, максимальные токи КЗ за зоной ДЗТ.
так как и 15% уставки, жилы от ТТ небось 2.5мм^2 и ТТ 5-10ВА.
вижу "чистопородный" БНТ.
Там четко виден БНТ.
Не вижу я броска тока намагничивания. Большую апериодическую с большой инерционностью вижу.
Не поленился, отключил - включил трансформатор. Вот типичная картинка бросеа тока намагничивания трансформатора:
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/20000/4500/24710/thumb/p16obgvbod1me2u2n11ram215sv1.jpg
P.S. Может и лишнее, но уточню - одно напряжение фазы С (сверху) и токи А, В, С ниже.
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/20000/4500/24717/thumb/p16objo74u116la22152b1b991h1h1.gif http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/20000/4500/24717/thumb/p16objoee9m1e2n1lcf1kdojob2.gif http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/20000/4500/24717/thumb/p16objomjmtumvil1t3b17iifdc3.gif http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/20000/4500/24717/thumb/p16objosqnak1l541nur1l8jks4.gif http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/20000/4500/24717/thumb/p16objp3g64fouqj1gao1u75i3p5.gif http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/20000/4500/24717/thumb/p16objp9alkri1iugov1mq949k6.gif http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/20000/4500/24717/thumb/p16objpf438cgc2p1gfa1joi1lof7.gif http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/20000/4500/24717/thumb/p16objplnkb2g17efsdc1n6ab4u8.gif
))
Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб. |
Первую картинку grsl однозначно вижу как втягивание в синхронизм. Остальные - бросок тока намагничивания с характерными площадками отсутствия тока. От этого и большая вторая гармоника.
БНТ трансов с нагрузкой, возврат после АПВ.
в обоих случаях ДЗТ отработали без нужды...дела дано минувших дней, гы, мои первые пациенты..
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/20000/4500/24724/thumb/p16obn9di2png8frui7dlm12sh1.gif
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/20000/4500/24724/thumb/p16obn9nn1c9o1hi01g86bp215782.gif
честно, не помню уже первую картинка откуда, не втягивание в синхронизм точно.
бррр, что же там было то..не, не помню, по датам тоже что и остальные, проверки нескольких АВР.
последнюю не могу найти,два месяца назад, там такой БНТ долбанул: 10 трансов, два по 10МВА и 8 по 2.5МВА что голова отвалилась с уставкой в 350мс.
Вот тот могучий БНТ.
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/20000/4500/24793/thumb/p16ofpjj9k11103hf1itg15o041s1.gif
Красивая картинка. Непонятно только что за изменения по фазе С.
Но вернемся к моему изначальному вопросу. И Вы, grsl, и R14 увидели в посту 53 бросок тока намагничивания. Повторюсь, в той картинке в посту 53 я не вижу тока намагничивания. И все Ваши картинки тому подтверждение. Там типичная картинка замыкания транзита с броском тока без 2-й гармоники.
Коллега, думаю что самое простое, попросить прислать нам комтрейд формат и сделать гармонический анализ, если вы правы, то ситуация совсем фиговая в отношении к отключению.
кстати надо будет не забыть сделать как нибудь запись включения двух трансов с разными положениями РПН, если получится, то 25 этого месяца запишу.
Повторюсь, в той картинке в посту 53 я не вижу тока намагничивания. И все Ваши картинки тому подтверждение. Там типичная картинка замыкания транзита с броском тока без 2-й гармоники.
Фаза А полностью смещена в положительную часть. Фаза В в отрицательную. Это типовой БНТ. Причем,как Вы не видите 2й гармоники. Именно при такой форме 2я гармоника велика.
При замыкании транзита с апериодической составляющей картинка была-бы другой. Полное смещение было-бы на 1-2 периода. А здесь просто виден БНТ как в учебниках.
Коллега Casio, сделайте пожалуйста доброе дело, выложите на форуме осциллограмму в комтрейд формате.
Замыкание транзита 500 кВ (Ia, Ib, Ic, 3Io, Ua,3Uo):
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/20000/4500/24862/thumb/p16olukb8ptpm16rf1tgk19h91bgl1.jpg
в Приложении осцилограммы и по ВС и по НС
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/20000/4500/24876/thumb/p16on8270b14h71pf769bmrel31.gif
6.6kV
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/20000/4500/24878/thumb/p16on8a05f36415qv1ge71re9rer1.gif
Мой пример, БНТ, с гармоническим анализом.
Думаю что намёк есть
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/20000/4500/24881/thumb/p16on8u9jo1q3023r1uqbmn715en1.gif
имхо конечно, Алгоритмы даного реле не могут справится с такого типа кривой тока.
Кстати это не то что они плохие, ни в коем случае, думаю 90% дифзащит любого производителя при такой низкой уставке в 15% и разработаные до 2000г не справились бы.
Тут нужна блокировка по форме кривой, а не только по 2-й гармонике. а если только по 2-й гармонике, то с перекрёстной блокировке.
Отдельный малоприятный вопрос, почему вобще был такой ток при включении секционика.
И в догонку.
Очень рекомендую, взять эту осциллограмму, загрузить в проверочник и проверить ваши дифзащиты.