41

Re: Sepam 2000 D32-ДЗТ

Интересно, а что скажет по поводу таких нейронных реле наш коллега из Механотроники, господин Пирогов? Они (разработчики) ведь должны отслеживать перспективные направления?

42 (2012-01-24 08:18:16 отредактировано fll)

Re: Sepam 2000 D32-ДЗТ

Наряду с традиционной отстройкой от включения трансформатора под напряжение и от токов небаланса режимов путем задания пользователем определенной тормозной характеристики,уставки токовой отсечки и уставок 2 и 5 гармоник фирма Schneider Electric предлагает новое направление в создании цифровых реле – самоадаптирующихся устройств на основе искусственной нейронной сети.Традиционный алгоритм предполагает попарное сравнение входных параметров необходимых для работы дифференциальной защиты, с заданными пороговыми значениями[font=PetersburgC. Пороговые значения определяются на основе опыта эксплуатации и в ряде случаев не являются оптимальными, т.к. часто принимаются с большим запасом и не учитывают влияние параметров. Например, блокировка дифференциальной защиты по 2 гармоники можетзамедлить работу защиты из'за насыщения трансформаторов тока при внутреннем повреждении с большими токами короткого замыкания. Замедление действия защиты приведет к увеличению размеров повреждения и увеличению стоимости ремонта. Данный недостаток отсутствует в методе нейронной сети, который определяет необходимость действия на отключение или блокировку на основании комплексного анализа всех входных величин, который нарабатывается в процессеобучения в реальных и модулированных условиях Опыт применения искусственного интеллекта в дифференциальных защитах трансформаторов показал высокую эффективность этих защит. Schneider Electric установил с 2000 г около 1500 самоадаптирующихся дифференциальных защит и при многочисленных внешних коротких замыканиях дифференциальная защита не работала излишне, а при повреждении трансформатора в Light SESA Company (Бразилия) дифференциальная защита сработала через 0,5 периода, что значительно уменьшило размеры повреждения [2] [3

43

Re: Sepam 2000 D32-ДЗТ

Я так и не понял: что, реле само анализирует внешние короткие замыкания и само изменяет свою уставку? Или анализ ведет релейщик на основе какких-то подсказок из реле и потом принимает решение менять уставку или нет?

44

Re: Sepam 2000 D32-ДЗТ

...Опыт применения искусственного интеллекта ...

45

Re: Sepam 2000 D32-ДЗТ

ICQ/ad;)Наверное потому в Т80 серии всё по "обычному"

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

46

Re: Sepam 2000 D32-ДЗТ

они сначала т87 выпустили, так там только с нейронной сетью (самоадаптирующееся торможение), потом годика через пол на выбор или нейронная сеть или "традиционное торможение"

47

Re: Sepam 2000 D32-ДЗТ

Что-то меня сомнение гложет, что там на самом деле "самоподстраивающийся" алгоритм.... Может не хотят его раскрывать, поэтому и назвали нейронным? Классная отмазка для производителей: можно не давать описаний алгоритмов, поясняющих схем: нарисовать квадратик, назвать "нейронная сеть", а если неправильно сработал - мы же не виноваты, это искусственный интелект, кто ж его знает, что у него в голове, он сам так подстроился....

48 (2018-03-05 22:18:26 отредактировано obagley)

Re: Sepam 2000 D32-ДЗТ

Deleted

Oleg Bagleybter

49

Re: Sepam 2000 D32-ДЗТ

Олег, дак вопрос твой основополaгающий.

50

Re: Sepam 2000 D32-ДЗТ

Ребят, случилась беда - потёрлись установленные на ноутбук SFT 2801 и SFT 2821. Кто нибудь может выслать дистрибутивы их на fetpe111@gmail.com или на файлообменник какой-нить.
На днях произошло очередное отключение трансформатора 40МВт по дифзащите. При этом никакой информации из сипама извлечь не получается... Картина не ясна; бьёмся как слепые кролики об лёд.

51 (2012-03-13 17:04:36 отредактировано illiario)

Re: Sepam 2000 D32-ДЗТ

Попробую отправить на почту. Устанавливать надо в корень С:\, папка латиницей не более 8 символов (такое впечатление, что под Win 3.1 писалась программа). Возможны небольшие танцы с бубном при установке (эмулировать диск А: с помощью subst).
Так как gmail не пропускает программы (.exe), даже в архиве, файл заархивировал с паролем, как на Sepam 1000+ ;0

52

Re: Sepam 2000 D32-ДЗТ

Всё таки надо смотреть на проблему комплексно.
Возможно проблема с терминалом, а возможно проблема с ТТ.
Трансформаторы отключаются по дифзащите просто так или при внешнем КЗ или при каких то либо переключениях.

Давайте посмотрим как у вас с требованиями производителя к ТТ.

53

Re: Sepam 2000 D32-ДЗТ

Установилась софтина без проблем. Проблема скорее всего не в ТТ. Отключения происходят при включении секционного выключателя по низкой стороне. http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/20000/4500/24598/thumb/p16o84jquc11vp1p6817sb7ut1lu52.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/20000/4500/24598/thumb/p16o84jquc11vp1p6817sb7ut1lu52.jpg
Скаченная осциллограмма с ЭКРА на выключателе 110кВ показывает что в момент включения секционного по низкой стороне появился уравнительный ток, возникший небаланс (видно на рисунке) и запустил Дифзащиту.  Для начала необходимо вытащить всё что можно из Sepama 2000. Подрядная организация устанавливающая эту защиту не оставила не единой бумажки, ни единого протокола... 1 год как-то всё было замечательно, работало всё на УРА. После этого никаких изменений в защиту не вносились. Но за прошедший год, произошло три отключения трансформатора по Дифзащите. При этом, при попытке скачать аварийные осциллограммы через SFT 2801 показывает то осциллограмм вообще не записалось. Вопрос в том что защита настроена скорее всего неправильно. Непонятно  что означают логические параметры (KP 1.....60) и таймеры (Т1....60). И что знаит Ib пишут базисный ток. Это что за ещё ток? номинал ТТ, я предполагаю. Сколько не искал нигде нет подробной инструкции или же какого-то описания всех этих параметров. Дремучий лес - в двух словах.

54

Re: Sepam 2000 D32-ДЗТ

А какая у вас первичная схема? Случайно не 2 транс-ра с РПН-ами, которые вы объединяете через секционник?

55

Re: Sepam 2000 D32-ДЗТ

Я не вижу никакого уравнительного тока, вижу "чистопородный" БНТ.
Судя по всему секционик по НН включался на шины без напряжения, с трансформаторной нагрузки.
Небаланс не может запускать дифзащиту, дифзащита это пофазная защита.

56

Re: Sepam 2000 D32-ДЗТ

Ib, имхо, это тормозной ток в дифзащите, по крайней мере так записано в большинстве защит.
от слова bias.

Судя по всему защита не может справится с токами второй гармоники когда трансформатор уже в нагрузке. Или где то есть такая уставка и она не включена.

57

Re: Sepam 2000 D32-ДЗТ

http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/20000/4500/24613/thumb/p16o8b69elr2oq4hi8ojq71e941.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/20000/4500/24613/thumb/p16o8b69elr2oq4hi8ojq71e941.jpg

58

Re: Sepam 2000 D32-ДЗТ

Коллега,  вилка обоих выключателей на НН обоих трансов всегда включена?

ТТ на НН надеюсь не запараллеленны?

59

Re: Sepam 2000 D32-ДЗТ

я конечно извиняюсь, но кто такую схему придумал первички????
нет конечно даных достаточно, но СЕПАМ на 99% тут не причём.

60

Re: Sepam 2000 D32-ДЗТ

включение двух трансформаторов в параллель, да ещё с генератором через вилку.
офигеть!!!