Тема: Терминалы защит ИЦ БРЕСЛЕР. ШЛ 2606
Добрый день! кто нибудь работал с терминалами защит линии Бреслер? производство г. Чебоксары. Есть что сказать по ним? плюсы или минусы?
Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики (РЗА). Обмену опытом и общению релейщиков. |
Вы не вошли. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Если вы интересуетесь релейной защитой и реле, то подписывайтесь на мой канал
Советы бывалого релейщика → Спрашивайте - отвечаем → Терминалы защит ИЦ БРЕСЛЕР. ШЛ 2606
Страницы 1
Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться
Добрый день! кто нибудь работал с терминалами защит линии Бреслер? производство г. Чебоксары. Есть что сказать по ним? плюсы или минусы?
Сталкивался только с ТОР - допиленный SPAC.
Есть и плюсы, есть и минусы :)
Есть конкретные вопросы?
по минусам можете перечислить) хотел узнать, сравнительно с какими терминалами он уступает по каким либо характеристикам. например Сименс сипротеки или Экра российского производства. Точность аналоговых входов, быстрота действия выходных реле, и по ИЧМ все ли доступно и понятно?
Точность аналоговых входов, быстрота действия выходных реле
Да по железу-то все на одном уровне наверное.
Но есть конечно и особенности, первое что на ум приходит - батарейка. В Сипротеках стоит батарейка для работы внутренних часов, а у Бреслеров - конденсатор. Если терминал несколько дней стоит без опертока - слетают часы, зато не надо раз в 5 лет менять батарейку и шире рабочий температурный диапазон.
и по ИЧМ все ли доступно и понятно?
Менюшки конечно у разных брендов отличаются, но за пару дней привыкнуть можно.
У Бреслеров работа через лицевую панель (с кнопок) дает гораздо больше возможностей чем у Сипротеков.
Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб. |
Спасибо за ответ! по точности аналоговых входов могу сказать что сименс точнее... с ретома 51 давал токи 5 А, на бреслер терминал тор300, он кажет 4.99, 4.98 А. напряжение совсем, даешь 57.74В он показывает 56В в общем измерительные органы слабоватые... по дисплею вроде все понятно. но кнопки F2 и F1 непонятно для каких целей...
Точность аналоговых входов, быстрота действия выходных реле, и по ИЧМ все ли доступно и понятно?
Спасибо за ответ! по точности аналоговых входов могу сказать что сименс точнее... с ретома 51 давал токи 5 А, на бреслер терминал тор300, он кажет 4.99, 4.98 А. напряжение совсем, даешь 57.74В он показывает 56В в общем измерительные органы слабоватые... по дисплею вроде все понятно. но кнопки F2 и F1 непонятно для каких целей...
Дык вы оказывается и так все знаете, к чему тогда общие вопросы про точность и про ИЧМ?
хотел узнать мнения коллег...
Спасибо за ответ! по точности аналоговых входов могу сказать что сименс точнее... с ретома 51 давал токи 5 А, на бреслер терминал тор300, он кажет 4.99, 4.98 А. напряжение совсем, даешь 57.74В он показывает 56В в общем измерительные органы слабоватые... по дисплею вроде все понятно. но кнопки F2 и F1 непонятно для каких целей...
Ретом не является метрологическим задатчиком, поэтому тяжело определится корректно ли ведут себя АЦП. Прошел ли Ретом поверку? Уверен что они точно в заявленном классе).
Сам сталкивался неоднократно с тем что наладку выполняли на одном ретоме, а ПСИ заказчику делаем другим, и начинают возникать вопросы почему не бьется все до десятых, это же микропроцессоры! Приходится рассказывать какая погрешность, к каким кернам ТТ по классу точности подключена защита и т.д.
Все правильно описал! Подавали мы с Ретома и с Омикрона на один и тот же терминал, тык все показания рознятся, не существенно конечно. Поэтому точность судить по Ретому не стоит. из своего опыта скажу, что у Бреслера не самые лучшие показатели в кчестве точности, если сравнивать с другими производителями
Все правильно описал!
Описал то может и правильно, а вот правильно ли испытания провел? Некомпетентностью попахивает... как минимум для того чтобы правильно отображалось (тем более в номинале) нужно откалибровать устройство перед испытаниями (так называемые коэффициенты АЦП), а после уже делать какие-то выводы....
Книжка вспомнилась "Законы Мерфи": раз уж ничего не помогает - прочти инструкцию (с)...
С тем же поверхностным успехом не вдаваясь в технические подробности можно сказать что светодиоды у один ярче чем у других и более округлые...
нужно откалибровать устройство перед испытаниями (так называемые коэффициенты АЦП)
Калибровка производится на заводе-изготовители
Калибровка производится на заводе-изготовители
Это в теории... На деле всегда при наладочных испытаниях лучше самому все проверить, а не полагаться что это сделали раньше... Не так уж и редко встречаются некалиброванные устройства
На заводе-изготовителе МП устройство проходит не только контроль, но и ПСИ. И выдают протокол ПСИ и калибровку, где все описано - что и сколько показывают
Калибровка производится на заводе-изготовители
Тут всё-же речь, наверное про калибровку Ретомов была - она доступна и в эксплуатации и мы периодически коэффициенты проверяем/подкручиваем. Да и никто не запрещает воспользоваться хорошим амперметром в ответственных случаях при наладке/ПСИ.
Описал то может и правильно, а вот правильно ли испытания провел? Некомпетентностью попахивает... как минимум для того чтобы правильно отображалось (тем более в номинале) нужно откалибровать устройство перед испытаниями (так называемые коэффициенты АЦП), а после уже делать какие-то выводы....
Книжка вспомнилась "Законы Мерфи": раз уж ничего не помогает - прочти инструкцию (с)...С тем же поверхностным успехом не вдаваясь в технические подробности можно сказать что светодиоды у один ярче чем у других и более округлые...
Есть протокола с завода, там все описано, как и что куда подавать. и каким образом это все делается. так что некомпетентность нужно предъявлять заводу изготовителю...