На проектируемой ПС на отходящих КЛ 6 кВ предусматривается селективная защита от однофазных замыканий. Нужно ли в данном случае дополнительно предусматривать устройство контроля изоляции
Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики (РЗА). Обмену опытом и общению релейщиков. |
Вы не вошли. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Если вы интересуетесь релейной защитой и реле, то подписывайтесь на мой канал
Советы бывалого релейщика → Спрашивайте - отвечаем → Устройство контроля изоляции
Страницы 1
Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться
На проектируемой ПС на отходящих КЛ 6 кВ предусматривается селективная защита от однофазных замыканий. Нужно ли в данном случае дополнительно предусматривать устройство контроля изоляции
Нужно ли в данном случае дополнительно предусматривать устройство контроля изоляции
В цепи разомкнутого треугольника обязательно поставьте реле напряжения (3U0) для организации неселективной сигнализации о замыкании на землю.
Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб. |
Присоединяюсь, замыкание на землю - оно ведь и в КРУ вполне может возникнуть, вон там сколько изоляторов. Тем более, что это практически ничего не стоит - какая-то схема или МП терминал в ячейке ТН всё равно будет (а АЧР как же?), экономия копеечная.