Re: Оперток 110 или 220 В??
Так и я об этом. В РУ 0,4 кВ сам применяю постоянный оперток 24 В с использованием ИБП 24 В.
Еще есть одна проблема. Устройства контроля изоляции. В НТД имеются требования к УКИ только на 220В.
Требований к УКИ 24 В в НТД нет.
Согласен. Я говорил о емкости кабеля.
Емкостной ток снижается. Но и снижаются пороги срабатывания дискретных входов.
При прокладке цепей в пределах одного КРУ 0,4 - 10 кВ существенного влияния емкостной составляющей не будет
Надеюсь что вы все таки используете промышленные ИБМ на 24 В, а не компьютерные.
А вообще по существу 110 в - для кискового типа - проблем не вижу. При наличии больших длин - будь то ПС 220-500 или станции - предпочтительней использоваться 220 В, опять же не забываем о Bender-ах или их аналогах.