1

Тема: АИД 70 появилась неисправность.

АИД-70 при проверке КЛ к примерк 24кВ стрелки киловольтметра начинают плавать от 10 до 30. не всегда!
можно ли исправить своими силами?

2

Re: АИД 70 появилась неисправность.

при испытании каких КЛ? если из ПВХ-изоляции, то у нас тоже плавает
а так бывает силоконовое масло различной вязкости для успокоителей, и стрелка плавнее колеблется

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

3

Re: АИД 70 появилась неисправность.

кл 6 кВ не важно какая медь в бумаге и свинц броне, алюм в бумаге , даже в холостую кода включаешь без КЛ тоже телепает. может скаконуть и за 36, 40 и пробить не новый кабель на который с опаской подаешь 24кВ.
я считаю это неисправность раньше такого не было.
нашел мастеров в Краснодаре по ремонту , 30 000р и обещают все исправить.
реостат на латоре проревизировали стало меньше телипать но совсем "косяк" не пропал.