1 (2015-10-12 10:49:46 отредактировано co-o-ox)

Тема: Внешняя блокировка АОПО

здравствуйте!
Подскажитее пожалуйста, если кто сталкивался, от каких внешних воздействий должна блокироваться автоматика АОПО (см. рисунок). от ТН понятно, а вот от какой автоматики (((
Заранее спасибо!

2

Re: Внешняя блокировка АОПО

http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/90000/1500/91796/thumb/p1a1dgbgftan0c5ltsimh19s11.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/90000/1500/91796/thumb/p1a1dgbgftan0c5ltsimh19s11.jpg

3

Re: Внешняя блокировка АОПО

Судя по всему, речь идёт о МКПА, да? А зачем там "Неисправность ТН", как это касается АОПО (не АОПН, не АОПЧ, не АОПО)? В МКПА собственный алгоритм контроля исправности цепей напряжения, зачем ему сигнализация от чего-то (чего?) внешнего? Надо смотреть описание алгоритма АОПО, наверное, это как-то поможет. Может, есть такой оперативный переключатель, в каком-то режиме запрещать действие АОПО?
Да, хочу отметить, что в МКПА впервые увидел (ну, Прософт-Е умеет удивлять) автоматическое резервирование цепей напряжение в алгоритме АОПЧ, если не подводит память. И это при том, что вообще-то цепи напряжения от ТН шин - они резервируются, ТН 1СШ резервирует ТН 2 СШ (не автоматически, конечно). В итоге в шкаф приходят напряжения от трёх ТН 500 кВ (от двух шинных - в алгоритм АОПЧ,  и одного линейного ТН - в алгоритм АОПН).
Да, обратите внимание, что алгоритм АОПЧ обязательно должен иметь какую-то выдержку времени, иначе при коммутациях в сети 500 кВ (отключение смежной линии 500 кВ, например, всё равно - при КЗ или оперативном выводе линии в ремонт, алгоритм кратковременно срабатывает из-за высших гармоник напряжения в момент коммутации. СРЗА ОДУ ошибку в уставках не признали, просто выдали через месяц изменение. А на станции несколько раз срабатывал алгоритм АОПЧ с действием на ОГ ICQ/ac:(

4

Re: Внешняя блокировка АОПО

Общих требований (правил) скорее всего нет, для каждого объекта индивидуально. Стандартный набор функций, можно вообще не использовать.
Один из вариантов: допустим ПС питается от мощной электоростанции по ВЛ 500кВ. АОПО установлено на отходящей ВЛ 220кВ и действует по ступеням: сигнал/разгрузка части электростанции. Тогда при отключении этой ВЛ 500 АОПО надо блокировать. И т.д.

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

5 (2015-10-12 20:43:04 отредактировано Dim)

Re: Внешняя блокировка АОПО

Это логика с существующего объекта. Наверно режимщики все просчитали. Предположу, что в этом режиме перегрузка ВЛ невозможна, а если и возможна то процесс этот будет не такой быстрый как при включенной ВЛ 500 и будет время на "подумать" и ликвидировать перегруз оперативно.
Почему такая логика не знаю, можно было например при включенной ВЛ 500 действовать на разгрузку блока, а при получении ФОЛ блокировать ступень на разгрузку и вводить ступень на отключение ВЛ 220.