1

Тема: Уставки журнала осциллограмм

Доброго дня, коллеги!

Вопрос больше адресован службам наладки  и эксплуатации. Выполняю проект с устройствами БЭМП, где в заводских бланках настроек устройства есть таблица "Журнал осциллограмм". Хотелось узнать, какие оптимальные уставки по времени необходимо выставлять для разбора аварии в крайнем случае. В журнале присутствуют следующие пункты:
1. Таймаут чтения осциллограмм с одного порта, с;
2. Длительность предварительной записи, с;
3. Минимальная длительность осциллограммы помимо предварительной записи, с.

2

Re: Уставки журнала осциллограмм

alfa пишет:

Доброго дня, коллеги!
2. Длительность предварительной записи, с;

0,25 сек

Добавлено: 2015-10-16 14:50:51

alfa пишет:

Доброго дня, коллеги!
Минимальная длительность осциллограммы помимо предварительной записи, с.

Принять 1,5 времени срабатывания защиты с наибольшей выдержкой времени.

РОССИЯ, Санкт-Петербург, www.i-mt.net
Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

3

Re: Уставки журнала осциллограмм

Ну теперь стало ясно. Спасибо. В принципе тему можно закрыть.