Доброго времени! Подскажите по SPAC 810 T! токовые цепи соединяются как на картинке. Получается, что в алгоритме ДЗТ он вычисляет разность векторов токов, а не сумму?
|
Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики (РЗА). Обмену опытом и общению релейщиков. |
Вы не вошли. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Коллеги хочу проинформировать новых и напомнить старым участникам форума, что у нас также есть телеграм-канал, присоединяйтесь https://t.me/rzia_sbr
Внимание!!!
1. В связи с наплывом спама в чате включена модерация новых участников.
После подачи заявки на вступление необходимо написать личное сообщение (в телеграмме, ВК или в личных сообщениях на форуме) мне (администратору) с просьбой одобрить заявку с указанием имени (ника) и адреса электронной почты, на которую была регистрация.
2. Для восстановления доступа на форум можно также обращаться по средствам личных сообщений в телеграмме или ВК.
Советы бывалого релейщика → Релейная защита и автоматика трансформаторов, реакторов и автотрансформаторов → ДЗТ на SPAC 810 - T
|
![]() |
Страницы 1
Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться
Доброго времени! Подскажите по SPAC 810 T! токовые цепи соединяются как на картинке. Получается, что в алгоритме ДЗТ он вычисляет разность векторов токов, а не сумму?
устройство поддерживает 2 типа подключения: на сумму токов или на разность...при этом необходимо задать накладкой тип подключения для дальнейшей правильной работы ДТЗ.
| Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб. |
Спасибо. А где нибудь есть описание, или что то где об этом написано? И какой максимально допустимый диф ток в процентах может быть?