Коллеги, добрый день!
В стандарте ФСК СТО 56947007-29.240.044-2010 рассматриваются вопросы ЭМС в части воздействия электромагнитных полей радиочастотного диапазона и указана необходимость административных мер по ограничению применения радиоаппаратуры вблизи МПРЗ (не ближе 2-3 м). Также проблема ложного срабатывания терминалов ЭКРА от радиочастотных помех указаны в информационном письме ЭКРЫ № 31.
Вопрос в следующем: рассматриваем возможность оснастить оперативный персонал планшетами для контроля и отображения последовательности шагов, выполняемых ими при оперативных переключениях. Планшеты будут связаны с ЛВС по WI-FI. Насколько допустимо их использования с точки зрения вышеупомянутой проблемЫ ЭМС для МПРЗ.
На практике (по информации от оперативного персонала нескольких объектов) при выполнении оперативных переключений оперативники при использовании радиосвязи с начальником смены стараются располагаться "подальше" от панелей с МПРЗ.
Может кто-нибудь уже реализовывал подобные решения? Понимаю, что вопрос весьма объемный и разносторонний. В свою очередь сейчас направляем запросы производителям ПТС, которые установлены на объекте, в части ЭМС в диапазоне частот WI-FI (2.5 ГГц).
А на ОРУ в условиях крайне жесткой электромагнитной обстановки использование диапазона частот WI-FI и самих портативных устройств вообще технически реализуемо? Знаю, например, что GSM-передатчики систем мониторинга силового оборудования работают корректно,при этом поставщики СМиД антенны зачастую ставят прям на силовые трансформаторы...