1

Тема: Стандарты расчета токов КЗ и параметрирования терминалов

Коллеги,

Владеет ли кто-нибудь информацией по РЕАЛЬНЫМ СТАНДАРТАМ (не букварям шабада, не метод. указаниям фск, россетей, норм техн. проектирования) по расчету токов КЗ, параметров срабатывания (то бишь уставкам) релейной защиты. В ПУЭ ни гогошиньки нет.
Знаю лишь один: IEC 60909-0:2007 Токи короткого замыкания в системах трехфазного переменного тока. Часть 0. Расчет токов (ІEC 60909-0:2001, ІDT).
Но самого текста нет.

В общем ситуация следующая: очень много противоречий между заказчиком и EP-подрядчиком(зарубежным), как пример доходит до того, что не можем заставить считать токи двухфазных КЗ, расчеты ограничиваются трехфазными.
Пока столкновения идут до 10 кВ.
При такой ситуации дойдем до абсурда еще и по напряжению классом выше.

2

Re: Стандарты расчета токов КЗ и параметрирования терминалов

!

Post's attachments

! РД 153-34.0-20.527-98 - ТКЗ и выбор эл.оборуд..doc 22.49 Мб, 21 скачиваний с 2015-11-18 

ГОСТ 28249-93 - ТКЗ в ЭУ ~ тока до 1 кВ.doc 1.91 Мб, 19 скачиваний с 2015-11-18 

ГОСТ Р 52735-2007 - ТКЗ в ЭУ ~ тока вш. 1 кВ.pdf 1.61 Мб, 26 скачиваний с 2015-11-18 

ГОСТ Р 52736-2007 - Эл.дин. и терм. действие ТКЗ.docx 1005.1 Кб, 22 скачиваний с 2015-11-18 

СО 34.20.808 - Расч. ТКЗ до 1 кВ ЭС и ПС с учетом эл. дуги.pdf 331.06 Кб, 25 скачиваний с 2015-11-18 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.

3

Re: Стандарты расчета токов КЗ и параметрирования терминалов

Здравствуйте,  Pigeneshev!

Pigeneshev пишет:

Коллеги,

Владеет ли кто-нибудь информацией по РЕАЛЬНЫМ СТАНДАРТАМ (не букварям шабада, не метод. указаниям фск, россетей, норм техн. проектирования) по расчету токов КЗ, параметров срабатывания (то бишь уставкам) релейной защиты. В ПУЭ ни гогошиньки нет.
Знаю лишь один: IEC 60909-0:2007 Токи короткого замыкания в системах трехфазного переменного тока. Часть 0. Расчет токов (ІEC 60909-0:2001, ІDT).
Но самого текста нет.

Расчет по ІEC 60909-0:2001 несколько отличается от отечественных методов расчета из-за ввода специальных коэффициентов коррекции сопротивления элементов и метода определения доаварийного напряжения, все очень подробно изложено в тексте самого стандарта ІEC 60909-0:2001, есть еще уточняющие методику расчета ІEC 60909-1, ІEC 60909-1, ІEC 60909-2,  ІEC 60909-3 и с примерами расчета ІEC 60909-4.
Последний раз видел эти стандарты на Рутрэкере.

4

Re: Стандарты расчета токов КЗ и параметрирования терминалов

Волшебник пишет:

!

Спасибо, полезная инфа. Данная информация по расчетам ТКЗ. Есть ли инфа по расчету уставок. К примеру для проверки чувствительности МТЗ необходим ток двухфазного КЗ, проектировщик рассчитал только ток трехфазного КЗ, двухфазный считать отказывается. Регламентов нет, как поступить не знаю.
Может спасти текст международных стандартов (IEC) - ибо проектировщик зарубежный, но его нет.

5

Re: Стандарты расчета токов КЗ и параметрирования терминалов

ustas пишет:

Здравствуйте,  Pigeneshev!


Расчет по ІEC 60909-0:2001 несколько отличается от отечественных методов расчета из-за ввода специальных коэффициентов коррекции сопротивления элементов и метода определения доаварийного напряжения, все очень подробно изложено в тексте самого стандарта ІEC 60909-0:2001, есть еще уточняющие методику расчета ІEC 60909-1, ІEC 60909-1, ІEC 60909-2,  ІEC 60909-3 и с примерами расчета ІEC 60909-4.
Последний раз видел эти стандарты на Рутрэкере.

Именно, что отличается, к сожалению, что такое рутрекер не знаю.

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

6

Re: Стандарты расчета токов КЗ и параметрирования терминалов

http://electric-alipapa.ru/downloads.php?cat_id=2

7

Re: Стандарты расчета токов КЗ и параметрирования терминалов

Pigeneshev пишет:

К примеру для проверки чувствительности МТЗ необходим ток двухфазного КЗ, проектировщик рассчитал только ток трехфазного КЗ, двухфазный считать отказывается. Регламентов нет, как поступить не знаю.
Может спасти текст международных стандартов (IEC) - ибо проектировщик зарубежный, но его нет.

Объект местный? Требования ПУЭ отражены в задание на проектирование?

3.2.20. Оценка чувствительности основных типов релейных защит должна производиться при помощи коэффициента чувствительности, определяемого:
для защит, реагирующих на величины, возрастающие в условиях повреждений, - как отношение расчетных значений этих величин (например, тока, или напряжения) при металлическом КЗ в пределах защищаемой зоны к параметрам срабатывания защит;
для защит, реагирующих на величины, уменьшающиеся в условиях повреждений, - как отношение параметров срабатывания к расчетным значениям этих величин (например, напряжения или сопротивления) при металлическом КЗ в пределах защищаемой зоны.
Расчетные значения величин должны устанавливаться, исходя из наиболее неблагоприятных видов повреждения, но для реально возможного режима работы электрической системы.

3.2.21. При оценке чувствительности основных защит необходимо исходить из того, что должны обеспечиваться следующие наименьшие коэффициенты их чувствительности

По п.3.2.20  Кч = Iкз / Ic.з.   
По п.3.2.21  нужно найти минимальный Кч, а следовательно Iкз должен быть минимальным из возможных в расчетной точке. А это не 3-х фазный КЗ в большинстве случаев