1

Тема: Чередование кернов в трансформаторе тока

Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, существуют ли какие нормы или чем определяется взаимное расположение релейных и измерительных кернов (относительно друг друга) в трансформаторе тока относительно выключателя в схеме, например, две рабочие системы шин с обходной?

2

Re: Чередование кернов в трансформаторе тока

Если ТТ встроенные - тогда есть разница в расположении кернов для разных защит - со стороны шин или линии.  (н-р, ДЗШ - со стороны линии, защиты линии - со стороны шин).
Где лежат измерительные - вообще без разницы.

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

3

Re: Чередование кернов в трансформаторе тока

да, релейные керны должны "обнимать" выключатель, это понятно.
хочу про измерительные и учетные керны узнать, не упускаю ли какого нормативного документа или отраслевого распоряжения по ориентации их относительно релейных