Тема: Помогите советом с организацией опертока:
Ситуация такая:
Есть старое РУ 6 кВ из двух секций.
Для ОТ схема сейчас такая:
На каждой секции свои УПНС и БПТ.
По истечению времени (из-за кз на отходящих фидерах 6 кВ) "раздолбило" все:
На УПНС от кз на фидерах 6 кВ через ТСН (повышение напряжения и "пиление" на оставшихся "здоровых" фазах) периодически выходят из строя силовые тиристоры VS1-VS6, и входные конденсаторы фильтра C1-C6. На БПТ выходные диоды.
Установить АБ дорого и ненадежно (открытое необогреваемое ОРУ)
В результате получается сейчас с ОТ ненадежно.
1) Есть что-нибудь современное, чтобы не страшен был режим кз на отходящих фидерах?
2) Может еще что нибудь посоветуете?