1

Тема: ТО с выдержкой времени (трехступенчатая защита)

Всем доброго дня! С праздником энергетика!
Товарищи, релейщики, помогите новичку!
Изучаю релейную защиту по М.А. Шабаду.
Разобрался более-менее с МТЗ (отстройка от токов перегруза).
ТО (мгновенная) отстройка от К.З. Iк.з.=Кн*Iк.з.(3), тут все понятно.
А когда вводить ТО с выдержкой времени и как ее рассчитать. В книге М.А. Шабада не нашел или не понял.
Помогите разобраться.

2

Re: ТО с выдержкой времени (трехступенчатая защита)

Лучше почитай эту кинжку http://www.---удалено автоцензором---/file/11112/
в ней все красиво на примерах расписано, тебя интересует глава 4-2. Максимальные фазные отсечки без выдержки и с выдержкой времени на линиях

РОССИЯ, Новосибирск, www.i-mt.net, тех. поддержка 8-800-555-25-11
Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

3

Re: ТО с выдержкой времени (трехступенчатая защита)

Большое спасибо!
Буду изучать))