Добрый день.
Укладчик заборщик запитывается с кру 6 кВ, но между ними есть пункт подлючения, где со стороны кру входит обычный кабель и со стороны машины - гибкий кабель (который требует контроля целостности жилы заземления). На кру 6 кВ - ячейка с набором защит для линий,  на стороне машины комплектное устройство 2КВЭ. Так уж получилось что про пункт подключения забыли. Ранее дела с такими схемами не имел, и что такое защита целостности жилы заземления, точнее что из себя представляет, не совсем представляю. посоветуйте, где почитать? Сейчас я вижу только одно решение поставить полноценную 6 кВ ячейку в пункте подключения, но возможно есть какие нибудь другие решения?

2 (2016-01-18 10:16:47 отредактировано zloi)

Re: Контроль целостности заземляющей жилы

Абсолютно стандартное решение в горнорудной промышленности. Использовался дополнительный проводник в гибком кабеле (в наших краях называется пилотным проводником). Ток контроля тёк от источника к потребителю по заземляющему проводнику, а обратно - по дополнительному и удерживал реле контроля в сработанном состоянии, при нарушении целостности цепи реле отпадало и отключало питание.

Показано, например, здесь (картинки, читать необязательно) -
http://www.bender.org/Resource_PDF/Grou … ochure.pdf

Для общего понимания картинка на странице 12, для высоких напряжений - страница 14.

Реле стали умнее, теперь кроме обрыва они реагируют и на к.з. в цепях контроля.

Contre le passé y'a rien à faire, il faudrait changer les héros, dans un monde où le plus beau reste à faire... (DB)

3 (2016-01-18 12:38:17 отредактировано RUSSSYA)

Re: Контроль целостности заземляющей жилы

Zloi, спасибо. По поводу схемы (стр. 14): Бублик, то бишь трансформатор тока, ставится для защиты от замыкании на землю? В случае если необходим только контроль целостности, то можно не ставить тт? Блок HWR-01 эта часть терминала? Endgilied terminating resistor то же не совсем понятно, как подбирать резистор? Для питания терминала вы ставите  отдельный ТН? И защита целостности заземляющей жилы действует на расцепитель выключателя или только на сигнал?

4

Re: Контроль целостности заземляющей жилы

RUSSSYA пишет:

По поводу схемы (стр. 14): Бублик, то бишь трансформатор тока, ставится для защиты от замыкании на землю? В случае если необходим только контроль целостности, то можно не ставить тт?

Совершенно верно, бублик для защиты от замыканий на землю. Если эта защита не нужна, то и он не нужен.

RUSSSYA пишет:

Блок HWR-01 эта часть терминала?

Источник опорного напряжения для земляной защиты.

RUSSSYA пишет:

Endgilied terminating resistor то же не совсем понятно, как подбирать резистор?

Резистор - это уже защита от людей, особо творческих личностей, которые любили поставить перемычку между клеммами 10 и 11. Устройство ожидает увидеть некоторое сопротивление (резистора), а не сопротивление перемычки. Сопротивление задается на заводе.

RUSSSYA пишет:

Для питания терминала вы ставите  отдельный ТН?

Не помню, я на угольных шахтах давно не был, для старых систем нужна гальваническая развязка, новым вроде бы нет.

RUSSSYA пишет:

И защита целостности заземляющей жилы действует на расцепитель выключателя или только на сигнал?

На отключение с очень малой выдержкой 250-300 мс, в шахтах очень важно, там атмосфера взрывоопасная.

Contre le passé y'a rien à faire, il faudrait changer les héros, dans un monde où le plus beau reste à faire... (DB)

5

Re: Контроль целостности заземляющей жилы

zloi пишет:

Если эта защита не нужна, то и он не нужен.

Нужна, и никаких сигналов - на отключение. Там по определению разнесены заземленный механизм и контур заземления. Напряжение прикосновения соответственное.
Сегодня по телефону обсуждали...

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

6

Re: Контроль целостности заземляющей жилы

GRadFar пишет:

Нужна, и никаких сигналов - на отключение. Там по определению разнесены заземленный механизм и контур заземления. Напряжение прикосновения соответственное.
Сегодня по телефону обсуждали...

"Никакик сигналов - на отключение" я в начале прочел как "никаких сигналов только на отключение".

Можете посоветовать аналоги такого устройства ( с наличием контроля целостности заземляющей жилы), которые можно купить здесь у нас?

zloi
Спасибо за подробные ответы, очень толково объяснили.  Нашел блок контроля заземляющей жилы (БКЗЖ), кажется похоже на приведенный вами пример, правда схем ничего нету, попробую связаться.

7 (2016-01-19 12:54:27 отредактировано zloi)

Re: Контроль целостности заземляющей жилы

GRadFar пишет:

Нужна, и никаких сигналов - на отключение.

Пардон, имелось в виду то, что ТТ используется для земляной защиты. Для контроля заземляющей жилы он не требуется.

Добавлено: 2016-01-19 12:42:34

RUSSSYA пишет:

zloi
Спасибо за подробные ответы, очень толково объяснили.  Нашел блок контроля заземляющей жилы (БКЗЖ), кажется похоже на приведенный вами пример, правда схем ничего нету, попробую связаться.

Рад помочь.
Теперь, когда знаете принцип, легко со всем этим разберётесь.

UPD
Отредактировано, так как "русский речь меня покинул".

Contre le passé y'a rien à faire, il faudrait changer les héros, dans un monde où le plus beau reste à faire... (DB)