Тема: как рассчитать рза (для моэск)?
делаю реконструкцию старой тп. ставлю тр-ры 1000 ква, rm-6, ячейка В с vip 300. на вводах автоматы. каков порядок расчета рза? может у кого есть пример
Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики (РЗА). Обмену опытом и общению релейщиков. |
Вы не вошли. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Если вы интересуетесь релейной защитой и реле, то подписывайтесь на мой канал
Советы бывалого релейщика → Общие вопросы проектирования → как рассчитать рза (для моэск)?
Страницы 1
Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться
делаю реконструкцию старой тп. ставлю тр-ры 1000 ква, rm-6, ячейка В с vip 300. на вводах автоматы. каков порядок расчета рза? может у кого есть пример
Приведите, пожалуйста, исходные данные: однолинейную схему, информацию о существующих защитах, их уставках.
Порядок расчета - "снизу вверх".
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/90000/5500/95609/thumb/p1aajh63i25su1emv12r1i3um7m2.jpg
известны только токи кз на питающей РП
Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб. |
На 0,4 кВ потребители что из себя представляют? У них могут быть какие-то мощные двигатели? (хотя через предохранители... вряд ли).
В общем, нужно
1) По току КЗ на питающей РП найти сопротивление системы Zs=1,05*Uном/(корень(3)*Ik)
2) Выбрать уставку ТО, отстроившись от КЗ на шинах 0,4 кВ и проверить ее по чувствительности при КЗ на вводах 10 кВ тр-ра.
3) Выбрать уставку МТЗ:
- нужно отстроиться от токов самозапуска. Хз, имеет ли смысл тут рассматривать самозапуск сразу двух секций. Но, допустим, имеет.
Тогда либо по дубовому варианту Iсзап=Kсзап*1,4Iном.тр, либо взять сопротивление нагрузки (обеих секций) как Zнагр=0,35*Uном^2/Sном, и затем рассчитать ток самозапуска Iсзап=1,05*Uном/(корень(3)*(Zs+Zt+Zнагр))
Если нагрузка бытовая, то большой Ксзап брать глупо. http://www.fsk-ees.ru/upload/docs/STO_5 … 9-2011.pdf стр.26.
- нужно согласовать ввод с предохранителями.
Рисуете времятоковую характеристику предохранителей снизу. Далее все зависит от того, какой тип характеристики выбрали. Смысл состоит в том, что вы берете любую точку на этой характеристике (I_предохр.;t_предохр.), далее к току, соотв. этой точке, прибавляете нагрузку оставшихся присоединений 0,4 кВ (можно условно взять Iзащ=I_предохр.+1,4Iном.тр). Далее Iсз>=Ксогл*Iзащ, tсз>=t_предохр. Оба условия должны выполняться для всех точек характеристики предохранителя.
Если вы выбираете независимую характеристику защиты, то I_предохр. нужно "на глаз" взять такой, чтобы t_предохр. было не очень большим (скажем, 0,2-0,5 с). Если зависимую - то надо взять несколько точек (чтобы времятоковые характеристики не пересекались).
-Проверить получившуюся уставку по чувствительности к КЗ на стороне 0,4 кВ тр-ра. Желательно и при КЗ в конце линий 0,4 кВ проверить, но тут уже как повезет с данными.
Попробуйте почитать книжки Беляев "Выбор аппаратуры, защит и кабелей в сетях 0,4 кВ", Шабад "РЗА распределительных сетей".
Страницы 1
Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться
Советы бывалого релейщика → Общие вопросы проектирования → как рассчитать рза (для моэск)?
Форум работает на PunBB, при поддержке Informer Technologies, Inc