Тема: ИМФ-3р
Добрый день. Вопрос в следующем: если не подключить ноль по цепям напряжения будет ли ИМФ правильно рассчитывать расстояние до места кз?
Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики (РЗА). Обмену опытом и общению релейщиков. |
Вы не вошли. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Если вы интересуетесь релейной защитой и реле, то подписывайтесь на мой канал
Страницы 1
Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться
Добрый день. Вопрос в следующем: если не подключить ноль по цепям напряжения будет ли ИМФ правильно рассчитывать расстояние до места кз?
Я ИМФ - 3р не знаю. Но вопрос скорее общетеоретический. Если к у-ву не подключить ноль от ТН, то он на этом у-ве будет искусственный. То есть, не будет реального фазного напряжения. По принципу ИМФ нужно ли знать фазное напряжение? Если нужно, то вот и ответ на Ваш вопрос.
"ИМФ-3Р" работает с фазными величинами, поэтому к клемме "X2:4" обязательно должен быть подключен физический ноль.
"ИМФ-3Р" работает с фазными величинами, поэтому к клемме "X2:4" обязательно должен быть подключен физический ноль.
Из структурной схемы это вовсе не следует,правда в схеме подключения ноль цепей напряжения есть,а при его отключении ИМФ продолжает измерять фазные напряжения
при его отключении ИМФ продолжает измерять фазные напряжения
Выводимые на дисплей величины являются фазными только при подаче симметричной системы напряжений. В любом другом случае ноль смещается, поэтому отображаемые на дисплее величины не соответствуют фазным.
будет ли ИМФ правильно рассчитывать расстояние до места кз?
Только междуфазные замыкания (AB, BC,CA, AB0, BC0, CA0, ABC)!
Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб. |
В описании ИМФ 3Р,написано ,что у входных дискретных сигналов напряжение срабатывания 160-264 В,напряжение не срабатывания 0-140 В. Проверял ли кто эти данные? Как на самом деле?
Напряжение несрабатывания у нас должно быть указано 0-120 В. У нас была версия РЭ, где ошибочно указано 140, должны были исправить, проверю. Реальный порог переключения находится в области 135-140 В.
Да. Я сам потом мерял. Так и есть 135 -140В
Добрый день!
Вопрос о срабатывании реле "ОТКАЗ" в устройстве "ИМФ-3Р".
Почему данное реле срабатывает при временной несимметрии (внешнее КЗ)?
Сдается, что этого не должно быть? Кстати ощущение, что это стало происходить после недавнего близкого КЗ.
Добрый день! Вопрос другого плана! У ИМФ-3Р предусмотрено режимы "селективный" и "неселективный". На линии 500кВ у данного ОМП выбран режим "селективный" - но реально фиксация КЗ происходит только при неуспешном АПВ линии, а при успешном АПВ линии КЗ не фиксируется. Спрашивается - почему так происходит ???.
PS1 Внешние контакты подведены от основных и резервных защит линии, которые работают параллельно друг другу и по факту срабатывания защиты на отключение выключателя. Блок-контакты самого выключателя не используются.
PS2 Возможно цикл ОАПВ дает свой "отпечаток" на работу ИМФ-3Р в данном "режиме" и он работает только после того, когда все фазы ABC обесточены, можно ли отстроится от этого "режима" загрублением уставки пусковых органов ИМФ-3Р по току "I0" и "I2" ???
Не стоит загрублять уставки. Лучше установить режим "неселективный" и не устанавливать никакие перемычки и не использовать никакие внешние контакты от защит. А как на счет векторной диаграммы в нагрузочном режиме? Какие уголки? А с какой точностью определяет место повреждения?
не подключать ноль от ТН к ИМФ можно только в сети с изолированной нейтралью ( 6, 10, 35 кВ)
В сети 110 кВ ИМФ будет "врать" при 1-ф кз, если цепи ТН заведены без нуля
при междуфазных КЗ наличие нуля от ТН не влияет
У ИМФ-3Р предусмотрено режимы "селективный" и "неселективный". На линии 500кВ у данного ОМП выбран режим "селективный" - но реально фиксация КЗ происходит только при неуспешном АПВ линии, а при успешном АПВ линии КЗ не фиксируется. Спрашивается - почему так происходит ???.
PS1 Внешние контакты подведены от основных и резервных защит линии, которые работают параллельно друг другу и по факту срабатывания защиты на отключение выключателя. Блок-контакты самого выключателя не используются.
Логика работы ИМФ-3Р (в "Сириус-2-ОМП" сделано по-другому) рассчитана подведение блок-контакта выключателя. Сигнал должен появляться после окончания КЗ.
Цитата из РЭ:
При выборе режима работы следует учитывать, что для реализации селективного режима требуется подключение внешнего релейного контакта «Фиксация», замыкание которого, длительное или кратковременное, должно происходить не позднее 0,5 с после срабатывания устройства (отпускания пусковых органов). Если замыкания внешнего контакта не произошло, то КЗ не зафиксируется в памяти, и устройство вновь перейдет в режим слежения.
Страницы 1
Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться
Форум работает на PunBB, при поддержке Informer Technologies, Inc