1

Тема: ДЗТ и МТЗ на переменном опер токе

День добрый! Хотелось бы проконсультироваться у знающих людей. Имеется типовая схема защиты трансформатора (РНТ-565 и мтз + дешунтирование ЭО). На данный момент эта схема не соответствует условию разделения питания защит по трансформаторам тока. Достаточно ли будет просто разнети по разным кернам ДЗТ и мтз+дешунтирование ЭО? Либо же надо предпринять еще какие-то меры?

Post's attachments

схема-1.pdf 31.85 Кб, 31 скачиваний с 2016-04-21 

схема-2.pdf 22.21 Кб, 23 скачиваний с 2016-04-21 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.

2

Re: ДЗТ и МТЗ на переменном опер токе

Это бы имело смысл, если для ДЗТ установить свои промежуточные реле и свои отключающие катушки. Но для этого у Вас не хватит трансформаторов тока. Дело в том, что в старой схеме не зря использовалось последовательное соединение ТТ. Катушки отключения на переменном токе потребляют большую мощность. От одного ТТ электромагнит отключения может не сработать при дешунтировании. Кроме того при дешунтировании сильно возрастет погрешность ТТ и могут отвалиться токовые реле.
Поэтому Вам понадобятся 4-и ТТ, а их у Вас два.

3

Re: ДЗТ и МТЗ на переменном опер токе

Спасибо за ответ! Еще трансформаторы тока имеются. Привод выключателя ПП-67, дешунтирование, получается, заводится на РТВ и выставляется нулевая выдержка времени (РТМ уже заняты)? Вообще имеет ли смысл с этим заморачиваться? может ли придраться экспертиза, если не разнести защиты?

4

Re: ДЗТ и МТЗ на переменном опер токе

@ndrey35 пишет:

Вообще имеет ли смысл с этим заморачиваться? может ли придраться экспертиза, если не разнести защиты?

у Вас в качестве реле KL как я понял используется реле на подобие РП-321 или последующих серий - у них есть орган самоподхвата после того как придет команда от МТЗ или ДЗТ на срабатывание и далее реле срабатывают и встают на удержание, ток отпускания равен 5 ампер - какое бы супер насыщение ТТ не было бы, ток ниже 5 ампер во вторичке не снизится, поэтому не заморачивайтесь, так как реле МТЗ и ДЗТ при насыщении вследствии дешунтирования все равно вернутся, но это не повлияет на отключение

РОССИЯ, Новосибирск, www.i-mt.net, тех. поддержка 8-800-555-25-11

5

Re: ДЗТ и МТЗ на переменном опер токе

Чтобы окончательно закрыть вопрос, если всё же разносить защиты, то получится такая схема (см. приложение). На реле РТВ встроенных в привод ПП-67 выставляется нулевая выдержка. Реле промежуточные РП-361.

Post's attachments

Схема.pdf 27.09 Кб, 22 скачиваний с 2016-04-22 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.
Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

6

Re: ДЗТ и МТЗ на переменном опер токе

А вот так хорошо.

7

Re: ДЗТ и МТЗ на переменном опер токе

А что в опер.цепях схемы дешунтирования делает газовая защита?

8

Re: ДЗТ и МТЗ на переменном опер токе

@ndrey35 пишет:

На реле РТВ встроенных в привод ПП-67 выставляется нулевая выдержка

Я бы все-таки заменил РТВ на РТМ в приводе МВ. РТВ не очень нравятся.