Тема: Вывод ТН-220 кВ типа НКФ-220 в ремонт
Здравствуйте, уважаемые релейщики. На рисунке приведена схем ПС по 220 кВ. ТН-220 расположен на линии. СВ-220 нормально включён (по линиям 220 кВ осуществляется транзит). Выключатели типа ВМТ (2 шт) и один баковый. Местное НРДУ для вывода ТН-220 кВ в ремонт предписывает следующий алгоритм:
1) Отключаем линию по 220 кВ с противоположного конца;
2) Отключаем линию по 220 кВ с нашего конца;
3) Отключаем разъединителем наш ТН-220 кВ;
4) Включаем линию по 220 кВ с нашего конца;
5) Включаем линию по 220 кВ с противоположного конца.
Подскажите, пожалуйста, в чём опасность отключить ТН-220 кВ разъединителем, без выполнения всех вышеперечисленных операций? Пока из РДУ мне никто нормального ответа не дал. Ссылаются на какое-то предписание. Может они боятся каких-либо феррорезонансных явлений? Но они бы могли возникнуть по моему мнению, если отключить выключатель по 220 кВ на нашей ПС и оставить линию на холостом ходу. А так в чём опасность?