Ок. Подведем итог:
1. Если на ПС централизованный УРОВ без возможности перевода в ремонтном режиме, эл.механическая АУВ и действие защит на отключение смежного выключателя выполнено через АУВ, то работы УРОВ не будет;
2. Если на ПС централизованный УРОВ с возможностью перевода в ремонтном режиме (схема из #37), то работа УРОВ будет независимо от того как выполнено действие защит на отключение смежного выключателя;
3. Если на ПС централизованный УРОВ без возможности перевода в ремонтном режиме, эл.механическая АУВ и действие защит на отключение смежного выключателя выполнено через защиты смежной ВЛ, то работа УРОВ будет;
Добавлено: 2016-05-09 21:23:30
Небольшое дополнение:
Выполнять действие защит ВЛ1(2) на отключение смежного выключателя через выходные реле защит ВЛ2(1) неправильно, т.к. выходные реле защит ВЛ1 и ВЛ2 сработают и будут удерживать друг друга пока не снимешь оперток.
Поэтому вариант 3 исключается.
Long Live Rock'n'Roll