1

Тема: Гибкая логика в терминалах ЭКРА.

Коллеги, приветствую. Письмо в экру отправил, но может тут кто владеет информацией. Есть пару вопросов по гибкой логике терминалов ЭКРА.
1. Какое ограничение по количеству элементов имеется в гибкой логике?
2. Какую задержку вносит гибкая логика в работу схемы?

Добавлено: 2016-06-02 12:15:58

Забыл уточнить. В терминалах подстанционного оборудования.

Добавлено: 2016-06-02 13:29:56

Ребята из экры оказались шустрыми. Оставлю ответ тут, вдруг еще кому пригодится.

1. С лимитами все немного сложно ибо ограничения идут не в общем а на группы однотипных элементов, плюс есть общее ограничение по памяти данных области пользовательских настроек, которая разделяется гибкой логикой и таблицей подмены имен.  В самом лучшем случае можно рассчитывать на:
входов - не ограничено
выходов - 256
2-хвходовых логических элементов - 256
3-хвходовых логических элементов - 256
выдержек на срабатывание - 50
выдержек на возврат - 50
В любом случае, если вы где-то что-то превысите, редактор вам об этом скажет.

2. Выполнение гибкой логики производится целиком в рамках вычислительного такта, между выполнением жесткой логики и выдачей выходных воздействий (появлением актуальных для такта значений на выходных реле и светодиодах), поэтому никаких задержек не вносится. Вычислительный такт определяется частотой дискретизации входных сигналов устройства.