Тема: Вопросы по "Радиус-Автоматика"
Здравствуйте.Вопрос скорее всего к costik. У нового Сириуса -2С заложена блокировка АВР от работы дуговой защиты? Или надо отдельно блокировать?
Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики (РЗА). Обмену опытом и общению релейщиков. |
Вы не вошли. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Если вы интересуетесь релейной защитой и реле, то подписывайтесь на мой канал
Советы бывалого релейщика → Програмное обеспечение МП устройств релейной защиты → Вопросы по "Радиус-Автоматика"
Страницы 1
Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться
Здравствуйте.Вопрос скорее всего к costik. У нового Сириуса -2С заложена блокировка АВР от работы дуговой защиты? Или надо отдельно блокировать?
Вопрос не совсем корректен. АВР выполняется на вводных Сириус-2В, для Сириуса -2С АВР-просто входной сигнал (от Сириус-2В), никаких других функций АВР в нем нет и блокировать нечего.
Блокировка АВР выполняется в Сириус -2В и от других защит, МТЗ, ЛЗШ, или при "земле" на секции. Соответственно Сириус-2С уже не получит сигнал "включение от АВР"
При коротком замыкании на секции шин отключается ввод. Это повод работы ЗМН и АВР. Никакой блокировки АВР в Сириусе 2В по этому поводу нет. Но при работе дуговой секционник включаться не должен. По этому поводу и был вопрос. Сделать блокировку отдельно труда не составляет,но вдруг где то уже заложено.
PS Да,согласен. Наверное не корректен вопрос.
Никакой блокировки АВР в Сириусе 2В по этому поводу нет.
??????
п.1.2.10.5 инструкции от Сириус-2В
Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб. |
)) не дочитал. Спасибо
Страницы 1
Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться
Советы бывалого релейщика → Програмное обеспечение МП устройств релейной защиты → Вопросы по "Радиус-Автоматика"
Форум работает на PunBB, при поддержке Informer Technologies, Inc