21

Re: Подскажите пожалуйста: Вывод из работы ДЗТ, отмена поперечной ТЗНП.

РПВ должен быть нормально закрытый контакт.

22

Re: Подскажите пожалуйста: Вывод из работы ДЗТ, отмена поперечной ТЗНП.

Кроме того, что KQC - инверсный, при  работе  по  схеме  с дублированным  пуском  от  защит  с  контролем  РПВ,  производится  вывод действия УРОВ на себя (XB6 - 0)

23

Re: Подскажите пожалуйста: Вывод из работы ДЗТ, отмена поперечной ТЗНП.

уров на себя - ладно, а как же подтверждение пуска уров от РПВ, если он инверсный? т.е. если у нас  ХВ5- подтверждение пуска "предусмотрено"=0, то как же подтверждать включенное положение, если РПВ инверсный?

24

Re: Подскажите пожалуйста: Вывод из работы ДЗТ, отмена поперечной ТЗНП.

Защита подействовала на отключение, РПВ отпало, цепь пуска УРОВ собралась.

25

Re: Подскажите пожалуйста: Вывод из работы ДЗТ, отмена поперечной ТЗНП.

да, спасибо. рпв же от терминала аув берется. я представлял вспомогательные контакты выключателя

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

26 (2013-02-22 16:49:17 отредактировано Яков)

Re: Подскажите пожалуйста: Вывод из работы ДЗТ, отмена поперечной ТЗНП.

captain kirk пишет:

да, спасибо. рпв же от терминала аув берется. я представлял вспомогательные контакты выключателя

Совершенно верно, причем из АУВ параллельной линии. Т.о, если В параллельной линии отключился РПВ (KQC) отпало, его инверсный сигнал (75 в ФС терминала) = лог. 1, а сигнал "к защите параллельной линии" стал = лог. 0 и никак не реагирует на изменение сигнала 27 (Мo бл). Т.о. при отключении В параллельной лини цепь ускорения в рассматриваемом терминале не работает.
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/40000/3000/43246/thumb/p17k12fu0r1lornrm1ssbm967u71.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/40000/3000/43246/thumb/p17k12fu0r1lornrm1ssbm967u71.jpg
У меня во всех ФС сигнал 75 называется "KQC инверсный" (см. рис.) и тогда все сразу встает на свои места.

Будешь тише воды, не заметишь, как окажешься ниже травы.

27 (2013-02-22 20:05:40 отредактировано captain kirk)

Re: Подскажите пожалуйста: Вывод из работы ДЗТ, отмена поперечной ТЗНП.

спасибо, Яков.1) вот про шсв уточнить хочу - РПВ шсв не инверсный, и тут сгодятся  вспомогательные НО контакты выключателя, правильно я понимаю?

28 (2013-02-23 09:42:54 отредактировано Яков)

Re: Подскажите пожалуйста: Вывод из работы ДЗТ, отмена поперечной ТЗНП.

captain kirk пишет:

спасибо, Яков.1) вот про шсв уточнить хочу - РПВ шсв не инверсный, и тут сгодятся  вспомогательные НО контакты выключателя, правильно я понимаю?

Да сигнал не инверсный. При отключенном ШСВ линии уже не параллельные и ускорение выводится.
Использовать НО контакт можно, но если на ШСВ стоит терминал 015 (см. ЭКРА.656453.053 РЭ), то ЭКРА для этих целей предусмотрела специальный сигнал 219 РПВ (выход) - реле К4 на Х8:13 и Х8:14, который образуется из РПВ1 и РПВ2, включенных по ИЛИ. Это гораздо корректнее (и правильнее).

Будешь тише воды, не заметишь, как окажешься ниже травы.