Тема: Загадка работы параллельно с сетью 110 кВ

На схеме – нормальная схема с установившимися нагрузками, +/- 10%.
ГПГУ на Мини-ТЭС работают в режиме фиксированной мощности P=2,75 МВт.
Все работает идеально.
Сетевикам поребовалось вывести в ремонт одну ВЛ-35 кВ.
Соответственно для этого включается СВ-35 кВ на  ПС 6/35 кВ.В
Затем отключается ВЛ-35 кВ. И начинаются чудеса.  Генераторы начинают колебательное изменение мощности, на выходе суммарная общая мощность +/- 1 МВт с периодом 10-15 секунд.
На всех генераторах –заданная мощность. К системе управления – претензий нет, значение задатчика мощности неизменно.
Включение СВ-6 на Мини-ТЭС ничего не меняет.
Помогло только снижение общей мощности Мини-ТЭС до 14 МВт. Колебания прекратились.
При попытке увеличить мощность, чуть выше 14 МВт– процесс повторился.

Интересно другое:
Перед выводом в ремонт ВЛ-35 кВ выводилась в ремонт ВЛ-110, соответственно был включен СВ-35 на ПС 110/35/6(на ПС 6/35 оставался отключенным).  И никаких колебаний не возникало.
Чем не угодило энергосистеме отключение одной ВЛ-35 кВ?
Ниччё не понимаю

Post's attachments

колебания 13-02-26.jpg 405.76 Кб, 2 скачиваний с 2026-02-13 

схема сети .jpg 226.31 Кб, 3 скачиваний с 2026-02-13 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.

2

Re: Загадка работы параллельно с сетью 110 кВ

suncov_di писал(а):
2026-02-13 13:33:16

Чем не угодило энергосистеме отключение одной ВЛ-35 кВ?

При отключении ВЛ-35кВ Вы объединили две части энергосистемы через сеть 35 кВ. Это допустимо?

3

Re: Загадка работы параллельно с сетью 110 кВ

2 "плеча" соединяются вместе  на шинах 110 кВ ПС 110 кВ в Россетях.
Включение СВ-35 на ПС 6/35 не приводит к к-л переходным процессам.
А вот следующее за ним отключение одной ВЛ-35 - сразу приводит к раскачке мощности генераторов.

4

Re: Загадка работы параллельно с сетью 110 кВ

Увы, это не "релейная", а "режимная" задача... Наверное, моделирование в какой-нибудь "ихней" программе и даст ответ, если корректно ввести все  необходимые параметры.

5

Re: Загадка работы параллельно с сетью 110 кВ

Скорее всего проблема в слабой связи с энергосистемой. Отключением ВЛ-35 кВ вы ослабляете связь с системой (в два раза), а этом может вызывать низкочастотные колебания генераторов, т.к. они загружены у вас на максимум. После того как вы снижаете мощность на генераторах, колебания затухают в следствии увеличения устойчивости (появляется запас по углу нагрузки).

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

6

Re: Загадка работы параллельно с сетью 110 кВ

В прошлом году мы "поднимали" тему низкочастотных колебаний... Может есть смысл перенести тему туда? Не знаю, правда, как это делать. Раньше были модераторы, сейчас они есть?

7

Re: Загадка работы параллельно с сетью 110 кВ

Вот ссылка Низкочастотные колебания в энергосистеме

8

Re: Загадка работы параллельно с сетью 110 кВ

Запросил осциллу с ПС 6/35 (там РАС стоит, сделали принудительный пуск)
Выяснилась еще одна загадка - мощность ЭС   меняется +/-  0,5 МВт  с периодом примерно 0,5 сек.
На мониторинге электростанции мы это не видим, низкая частота дискретизации, только аналогичные колебания +/- 1 МВт с периодом около 15 сек.

То есть в сети существуют какие-то 2 непонятных периодических процесса.

Post's attachments

осц ПС 6-35.7z 539.99 Кб, 12 скачиваний с 2026-02-14 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.

9

Re: Загадка работы параллельно с сетью 110 кВ

Генераторы в каком режиме по реактивке работают, держат косинус?

suncov_di писал(а):
2026-02-14 06:25:28

Запросил осциллу с ПС 6/35 (там РАС стоит, сделали принудительный пуск)

Тут одна ВЛ-35 кВ выведена из работы?

10

Re: Загадка работы параллельно с сетью 110 кВ

Да, генераторы работают с заданной мощностью и косинусом.
Одна ВЛ-35 в ремонте - начинаются колебания.

Еще одна вводная - летом, когда нагрузка позволяла держать околонулевой переток из сети 110 кВ (хватало мощности своей ЭС),
при такой же ремонтной схеме с одной ВЛ-35 и нагрузке на ней 6-7 МВт, никаких "спецэффектов" не возникало.

11

Re: Загадка работы параллельно с сетью 110 кВ

Косинус какой держите, 1?
Нужно в сторону регулятора возбуждения копать. У вас реактивная мощность плавает. Посмотреть уставки, попробовать уменьшить коэффициенты усиления, посмотреть как себя ведут генераторы в этом случае. Если держите косинус = 1, то попробовать поработать в режиме перевозбуждения (если сети позволяют генерировать реактивку). Возможно у АРВ есть дополнительные каналы стабилизации (PSS), но они выведены из работы. Если не поможет, то определить максимальную мощность станции в ремонтной схеме и при выводе ВЛ-35 снижать мощность.

12

Re: Загадка работы параллельно с сетью 110 кВ

на всех ГПГУ cos задан 0,98  Что касается снижения мощности в ремонтной схеме - к этому и пришли. Но объективной причины колебательного процесса так и не нашли.

13

Re: Загадка работы параллельно с сетью 110 кВ

Я посмотрел осциллу, выглядит как будто угол между током и напряжением плавает периодически туда-сюда, очень кстати может быть что кривой регулятор хочет какой-то косинус но не выходит.

Генераторы по идее будут работать более устойчиво, если будут генерировать реактив (то есть держать повышенное напряжение).
И кстати как бы не вышло так что на одной секции генерация косинус держит, на другой держит, а вот когда они в параллель то мешают друг другу.

14

Re: Загадка работы параллельно с сетью 110 кВ

Кстати, действительно, а какой уровень напряжения на шинах 6 и 35 кВ ближе к генераторам поддерживается при выводе в ремонт одной ВЛ-35кВ?

15

Re: Загадка работы параллельно с сетью 110 кВ

Сразу вопрос: а в каком режиме агрегаты? в режиме параллельной работы, т.е. с самостабилизацией как все генераторы ЭС или
в режиме ведомых, т.е без своей стабилизации, а сопровождают  значения частоты и напряжения на шинах, которые задаёт ЭС?
Вообще возможно несколько вариантов 2 традиционно, 1 ведомый и 2 ведомых... и т.д.
похоже, что так и есть ... в ведомом режиме генераторы должны вырабатывать заданную мощность, но на входе измерения напряжение на шинах и естественно если изменяестя эквивалентоное споотивление связи, то возможно не хватает реактивки ещё же и собственное топребление  и начинается чехарда максимальная мощность 17 МВт, а выдают 14 МВт как бы на пределе, поэтому возможны коллебания...

16

Re: Загадка работы параллельно с сетью 110 кВ

Генераторы в "ведомом" режиме, частота и напряжение задает внешняя сеть.
При критическом изменении U  ДЭМ ЭС звонит ДЭМу на ПС 6/35 кВ для его регулировки РПНом (АРН есть, но вводить очкуют)
Рном генераторов 3,048 МВт, в нормальном режиме "едут" на 90% мощности.
Возбуждение - бесщеточное, через индуктор.

17

Re: Загадка работы параллельно с сетью 110 кВ

ПАУтина писал(а):
2026-02-15 05:44:54

Сразу вопрос: а в каком режиме агрегаты? в режиме параллельной работы, т.е. с самостабилизацией как все генераторы ЭС или
в режиме ведомых, т.е без своей стабилизации, а сопровождают  значения частоты и напряжения на шинах, которые задаёт ЭС?
.

Вот в таком: ICQ/ab:)))
https://rzia.ru/uploads/images/8857/bae92ca62288679911c5062ee1239ff8.jpg https://rzia.ru/uploads/images/8857/bae92ca62288679911c5062ee1239ff8.jpg

18 (2026-02-17 03:55:31 отредактировано ПАУтина)

Re: Загадка работы параллельно с сетью 110 кВ

suncov_di писал(а):
2026-02-15 15:36:10

Генераторы в "ведомом" режиме, частота и напряжение задает внешняя сеть.
При критическом изменении U  ДЭМ ЭС звонит ДЭМу на ПС 6/35 кВ для его регулировки РПНом (АРН есть, но вводить очкуют)
Рном генераторов 3,048 МВт, в нормальном режиме "едут" на 90% мощности.
Возбуждение - бесщеточное, через индуктор.

Всё понятно... так и должно быть!
Для исключения таких колебаний обычно ставится система группового управлению по мощности/частоты/напряжения генераторов (СГУ), которая следит за равномерным распределением мощности генераторов ... суть в том, что не кождый генерратор сам по себе подстраивается под сеть, а именно ведомые то они ведомые, но им же тоже нужно время подстоится под сеть, а у каждого оно своё, вот каждый из них и подстраивается под сеть, а за одно и на "родных братьев". СГУ во первых при задаваемой суммарной мощности генераторов производит регулирование в заданной очерёдности, т.е. по одному, а не как кому "хочется" и в нормальном режиме все держат одинаковую или даже индивидуальную (вдруг у одно какой-то дефект..), а один выбранный регулирует малые колебания, если нужно снизить мощность, то возможны варианты: на всех пропорционально или отключить 1 или 2, обратный переход аналогичный ...

такая штука стоит на Анадырской газомоторной ТЭЦ - TERBERG... там 4 агрегата... а у Вас их аж 6!!!

Ещё момент!
При  отделении генераторов от ЭС переведёт их в островной режим, т.е. они будут работать с собственной стабилизацией, но при условии баланса мощностей.

19

Re: Загадка работы параллельно с сетью 110 кВ

Подобное устройство есть - "мастер-панель".   Контролирует переток по ВЛ-110 кВ (проложена ВОЛС). Если потребление из Сети 110 кВ менее 150 кВт, снижает мощность генерации, даже автоматически останавливает "лишние" ГПГУ. В Россети выдавать мощность низзя.



Но если переток из сети большой (зима) - просто задает на все находящиеся ГПГУ 90% мощности.

20

Re: Загадка работы параллельно с сетью 110 кВ

suncov_di писал(а):
2026-02-17 08:09:05

Но если переток из сети большой (зима) - просто задает на все находящиеся ГПГУ 90% мощности.

есть ещё нюанс
90% от номинальной - это оптимальное значение активной мощности для генератора согласно P/Q-диарамме и мощность турбины именно 90% от номинальной мощности генератора (нет смысла её делать больше), 10% как раз отдаётся на выдачу реактивной мощности, т.к. если генератор загрузить на все 100%, то у него не будет возможности выдать хоть килоВАр...
посмотрите, а какая мощность турбоагрегатов?