Тема: Ток торможения ДЗТ. Способы формирования
Коллеги, приветствую.
Прошу ответить на вопрос по способам формирования тока торможения в ДЗТ трансформатора.
Для защиты двухобмоточного трансформатора наиболее логичным выглядит способ торможения от тока стороны без питания, который обеспечивает отсутствие торможения при внутренних повреждениях. Упоминание о чем можно найти в п.5.1.5 РУ 13б.
http://rzia.ru/uploads/3986/thumbnail/57QbsKCUBL_0ZuoVeh6k.png
В современных устройствах чаще всего встречаются следующие способы формирования тока торможения:
- арифметическая полусумма или сумма токов сторон;
- максимальный из токов сторон;
- «направленное торможение».
При этом вполне логичные рекомендации п.5.1.5 РУ 13б выполняются только в случае использования «направленного торможения». Да и то косвенным образом.
Вопрос, почему многие производители игнорируют возможность повышения чувствительности ДЗТ трансформаторов, имеющих питание с одной стороны?
ДЗТ и так сработает с убойной надежностью и ради унификации алгоритмов расчета для всех типов трансформаторов в этом нет смысла?
1. Коллеги, как Вы думаете, есть ли смысл разделять способы формирования тока торможения в зависимости от типа трансформатора?
Если имеет смысл, то для двухобмоточного трансформатора наиболее простым и понятным выглядит способ торможения от минимального тока сторон, который на практике я нигде не встречал.
Соответственно, в режиме внутреннего КЗ торможение отсутствует. В режиме внешнего – торможение от сквозного тока. Уменьшение тока торможения (т.к. берем минимальный из токов сторон) необходимо учесть в ходе расчета уставок. Если расчет уставок выполнен не по методике производителя, то существует опасность излишних срабатываний при внешних КЗ с большими токами.
2. Что вы думаете по поводу предложенного способа торможения?
3. Если Вы за направленное торможение в любом случае, прошу также отписаться.