1

Тема: Характеристики провода AACSR Z 251 (Nexans)

Уважаемые коллеги, кто знает, где можно найти технические характеристики провода Nexans AACSR Z 251 для расчета токов к.з., обращался с запросом к офиц. представителям но до сих пор тишина и дозвониться последнее время до них ну просто нереально. Заранее признателен.

2

Re: Характеристики провода AACSR Z 251 (Nexans)

В приложении то, что удалось найти на просторах интернета... А Вы вот этому товарищу ilya.kostikov@nexans.com (телефон: +7 495 545 05 38) писали?

Post's attachments

nexans.jpg 333.64 Кб, 5 скачиваний с 2011-06-20 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.

3 (2011-06-21 08:28:25 отредактировано eldarius)

Re: Характеристики провода AACSR Z 251 (Nexans)

Уважаемый dominator, спасибо!
Получил ответ от Ильи Костикова, тех. параметры совпадают, кроме длительно допустимого тока I = 575 А*.
* расчетная величина при температуре окружающей среды 25°С, длительно допустимой температуре провода 75°С, скорости ветра 0,6 м/с, интенсивности солнечной радиации 1000 Вт/м2, коэффициенту поглощения солнечного излучения 1, коэффициенту излучения 1.
По таблице размещенной в форуме Iдоп=448А.

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

4

Re: Характеристики провода AACSR Z 251 (Nexans)

Дык, в таблице ток указан при t=41C. Вам, наверное, лучше взять при t=25C... Честно говоря, не помню тонкостей, лучше в циркулярах соответствующих посмотреть