21

Re: Загадка с ОЗЗ, помогите разгадать.

suncov_di писал(а):
2023-07-07 08:31:08

А тут ОЗЗ просматривается только на одной - это как?

Думаю сдесь был феррорезонанс на частоте 50 Гц. От этого напряжение на ф В сперва увеличилось, затем ф В пробило на землю, и потом уже перешло в 2х и 3х фазное КЗ. А зачем смотреть осциллограммы в действующих значениях (как на скринах описания АО), гораздо информативней когда видно форму сигнала, синусоиды, искажения.

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

22

Re: Загадка с ОЗЗ, помогите разгадать.

Проверьте выполнение следующих требований:
1. Провод, заземляющий кабельную воронку, должен проходить через ТТНП и на выходе присоединяться к контуру заземления.
2. На кабель на участке от воронки до места установки ТТНП и на заземляющий провод должна быть наложена изоляционная лента для изоляции железа ТТНП от брони кабеля, а также брони и воронки от омутов или скоб, крепящих кабель к заземленным конструкциям.